Lepici se kontakty rele

Jiri Foldyna jiri.f na foldynovi.cz
Sobota Červen 6 22:31:59 CEST 2015


Dne 06.06.2015 v 21:45 Stanislav Svoboda napsal(a):
> Dobry vecer,
>
> na baraku jsme si nechali instalovat osvetleni 4ks LED svetel neco jako
>
> http://www.tipa.eu/cz/led-reflektor-venkovni-10w-800lm-epistar-mcob-ac-230v-sedy/d-121033/#TopSale
>
> spinanych dvema PIR cidly (3 vodice, rele) zapojenymi paralelne
>
> http://www.tipa.eu/cz/pir-senzorpohybove-cidlo-w180-slx39/d-85299/
>
> Ovsem jsou s tim akorat problemy - v jednom svitidle po pul roce umrela
> LEDka (najednou svitila tak 100krat mene nez ostatni) a i kdyz cidla
> jsou udajne IP44, tak jedno se "utopilo", dalsi prestalo spinat, ovsem u
> vsech se objevuje neduh, ze se slepi kontakty rele a svetla pak sviti
> nonstop. Staci poklepat na cidlo a kontakty odpadnou, ale po par
> sepnutich se to opakuje. Uvnitr jsou pochopitelne ta nejlevnejsi cinska
> rele, byt na 240V/10A. Chapu, ze menice ve svetlech udelaji pri sepnuti
> velky proudovy raz a pri vypnuti mozna napetovou spici. Ted je ale
> otazka co s tim - lepsi rele se do koulicky nevejdou (a ani nevim,
> jestli by pomohlo nahradit tu cinu treba Finderem nebo Omronem). Mozna
> by pomohlo dobastlit optoclen se snubberless triakem, aby nemusel byt
> premosteny odporem s kondem, protoze by pak svetla asi poblikavala. Tedy
> mam dotaz, jestli mate nekdo podobne zkusenosti ci nejake overene reseni.
>
> Mohli bychom to sice resit reklamacemi, ale zhledem k dosavadnim
> zkusenostem by se to stejne resilo co mesic... Takze ultimatni reseni by
> bylo urcite lepsi.
>
> Dekuji
>
> S pozdravem
>
> Stanislav Svoboda

Dobrý den,

měl jsem podobný problém s lepením kontaktů relé při spínání 
elektronických předřadníků v zářivkových svítidlech. Vyřešil jsem to 
spínáním pomocí polovodičového relé Elko VS116K (mám je v rozvaděči, 
takže je to typ na DIN lištu).

jf


Další informace o konferenci Hw-list