OT: ventil s jednopolovym ovladanim
Martin Záruba
swz na volny.cz
Pátek Červenec 10 06:03:17 CEST 2015
Je vidět, že jste elektronik. Ale je to jednodušší. Uvnitř to vypadá
takto www.ekovy.cz/zv.jpg Tato motorová jednotka je použita u ventilu
http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-dvoucestny-kulovy-vzk-225-g-1-f-s-pohonem,
jehož výhodou je Kvs=30 a pomocí dvou lze udělat třícestný ventil, který
má tlakovou ztrátu téměř stejnou jako trubka.
Motorek běží stále na jednu stranu. Přes převod otáčí jednak vlastním
ventilem a jednak kolečkem na ose ventilu, na jehož obvodu jsou dva
výřezy. Dotýkají se ho dva mikrospínače. Pokud na ovládací vodič
připojíte napětí, přepne relátko (vlevo nahoře) a proud dostává
mikrospínač, který není zapadlý do výřezu (na obrázku ten dole) motorek
se otáčí, až výřez popojede k mikrospínači a on vypne. Pokud napájení
odpojíte, relátko odpadne, zapojí se druhý mikrospínač a motorek opět
jede, až tento mikrospínač vypne. Jednotka má čtyři vývody, N, L,
ovládání a výstup. Pokud vodič výstup (červený) přepojíte do místa, kam
ukazuje šipka a červený vodič tohoto ventilu spojíte s černým (ovládání)
toho druhého, získáte výše zmíněný třícestný ventil.
Martin Záruba
Dne 10.7.2015 v 0:15 Vláďa Anděl napsal(a):
> Dobrý den,
> http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-tricestny-soupatkovy-lk525-g-5-4-m-s-pohonem
> jak tohle funguje? Asynchronní motor s řídící fází? Pochopil bych, že
> tam udělali nějaký pevný fázový posun, že pro změnu směru není nutné
> řídící fázi přepínat proti jednomu / druhému konci a stačí jen vypnout
> / zapnout. Ale co se děje v koncových polohách? To ten motorek
> nechávají zablokovaný a má to nějakou stálou spotřebu? Pokud by se
> hlavní fáze odpojila koncákem, nerozjede se to nazpátek.
>
> Anděl
>
>
>
>
>