Maximalni proud kontaktu rele
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Prosinec 18 11:18:13 CET 2015
Kontakty u DC stykačů (nevím jestli všeobecně, ale u těch co používáme v
baterkárnách, nějaká stříbrná slitina) mají silně zápornou teplotní
závislost. Když je kontakt u 100A stykače opálený, má při 20A třeba 100
mV a při 100 A něco málo přes 100. Takže to zas taková hrůza nebude.
Anděl
Dne 17.12.2015 v 13:17 Pavel Kadečka napsal(a):
> Ono těch 30mohm je "max" hodnota, v reálu může být menší, ale při
> návrhu musíte počítat s tím, co je v datasheetu. To automobilové relé,
> co jsem posílal, v datasheetu neuvádí odpor kontaktu (aspoň jsem ho
> nenašel), ale je tam "Initial voltage drop at 10A, typ./max. 30/300mV"
> --> maximální hodnota odpovídá těm 30mohmům, ale typická je 10x menší.
>
> P.K.
>
> Dne 17. prosince 2015 13:06 Admin HWnews <hwnews na cncnet.info
> <mailto:hwnews na cncnet.info>> napsal(a):
>
> Hmm jasne R*I^2 to je hnusny... Skoro se mi nechce verit ani tem
> 8W, ze se vytopi ven z te krabicky.
>
> RV
>
> Dne 17.12.2015 v 11:13 Pavel Kadečka napsal(a):
>
> Pár výpočtů: zmíněné relé Omron G2R-1-E má dle katalogu "contact
> resistance" 30mohm (měřeno při 5VDC a 1A).
>
> Při 10A je to úbytek napětí 0,3V, při 16A 0,48V a při 40A už
> 1,2V. A teď
> ztrátový výkon na tom kontaktu pro uvedené proudy: 3W, 7,68W, 48W.
>
> P.K.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20151218/1ba1fab4/attachment.html>