Kabel na fasade a zatepleni
gatilo
gatilo na centrum.cz
Úterý Prosinec 15 14:53:44 CET 2015
15.12.2015, 14:52:44
Tak to potom ano. Pokud odbocujete z jineho vedeni, musite zachovat
prurez.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Pavel Kadečka napsal:
> Vzhledem k tomu, že to chci připíchnout na zásuvkový okruh, tak dám 2,5.
> P.K.
> Dne 15. prosince 2015 14:14 gatilo <gatilo na centrum.cz> napsal(a):
> 15.12.2015, 14:11:03
> To je svetlo k seradovacimu nadrazi ?
> Staci i 1,5 , jen to musi mit prislusnej jistic 6A urcite, mozná i
> 10A, ale to uz bych musel lovit nekde v tabulkach, jestli jo nebo ne.
> S pozdravem Pavel
> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
> --
> Pavel Kadečka napsal:
>> Pro jeden kabel k jednomu světlu bude stačit můj kvalifikovaný odhad, dám tam 3x2,5 a bude.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list