jak je to s presnosti mereni pokojove teploty , je lepsi PT1000 nebo 
nejake digitalni cidlo ?


Dne 29.11.2015 v 18:10 Petr Labaj napsal(a):
> S tou kompenzací to nebývá vždy tak úplně jednoduché.
> Jinak to bude ve stojícím vzduchu, jinak když na to foukne vítr atd.
>
> PT čidla považuji za hoch-nóbl řešení, ty bych nasadil jen tam, kde
> mi jde o přesnost (nebo o extrémní rozsahy teplot).
> Ale možná má tazatel jiné priority.
>
> PL
>
> ****************************
>
> Dne 29.11.2015 v 18:03 gatilo napsal(a):
>>   29.11.2015, 18:00:28
>>
>> Tazatel ani nenaznacil, s jakou presnosti a v jakem rozsahu potrebuje
>> merit.
>> Navic ten samoohrev, jde pri jedne teplote, snadno kompenzovat
>> softwarove.
>>
>> S pozdravem Pavel
>>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz