A co kdyby se tomu stávajícímu předřadil malý deskový výměník, třeba
http://www.beijerref.cz/e-shop/vymeniky-a-vyparniky/deskove-vymeniky/alfa-laval-deskovy-vymenik-cb-27-24h-h21-b21--3255cz

Vladimir

------ Původní zpráva ------
Od: "AZe" <aze na seznam.cz>
Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 15.8.2015 8:37:30
Předmět: Re: hwKlimatizace -vcera bylo pozde

>Napadá mne jedna věc, aby nevznikl problém s jinými tlakovými ztrátami 
>a rozdílným množstvím chladiva. Udělat výparník ze stejných Cu trubek, 
>jako je stávající, ale bez lamel. K tomu dva kulové kohouty. Tlak 
>2,5MPa není velký, spoje se běžně pájí natvrdo. Pokud jde o tlak, 
>například měkká trubka Supersan 6mm (stěna 1mm) má povolený pracovní 
>tlak 20MPa při bezpečnostním koeficientu 4.
>aze
>
>From:Lubor Otta
>Sent: Saturday, August 15, 2015 7:21 AM
>To:hw-list na list.hw.cz
>Subject: Re: hwKlimatizace -vcera bylo pozde
>
>Dík za odpověď, ten tlak je moc velký na to abych nějaký výměník z 
>trubek pájel na tvrdo, jedině mně napadá část toho lamelového zaplavit 
>vodou. Ale s ohledem na jímání chladiva, jak píšete, zaplavit spodních 
>5 cm nebude to pravé, ale budu uvažovat dál. Ventilátor bych vyřadil. 
>Pro sporadické použití v zimě chci lamelový výměník zachovat. Ohřátá 
>voda by šla přepadem do zahrady jako závlaha.
>Lubor
>
>
>Dne 14.8.2015 21:55, AZE napsal(a):
>>V jednotkách, které jsem viděl a instaloval, je rotační kompresor 
>>Sanyo a chladivo R407c, což je v podstatě R410a + 50% R134a. Max. tlak 
>>na kondenzátoru je 2,5 MPa.
>>Na výparníku je teplotní čidlo NTC 10kOhm. Pokud by se použila jako 
>>zdroj tepla voda, musel by se lamelový výparník nahradit jiným, 
>>nejlépe trubkovým, a čidlo vhodně umístit, ale v jednoce není expanzní 
>>ventil (je tam jen kapilára) ani sběrač-zásobník chladiva, takže by se 
>>muselo trochu laborovat s množstvím chladiva. Nejlepší by bylo osadit 
>>expanzní ventil, ale to je také záležitost pokusů a omylů. Po stránce 
>>parametrů není rotační kompresor ideální... Tím netvrdím, že to nejde.
>>aze
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150815/d6868700/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list