Dík za odpověď, ten tlak je moc velký na to abych nějaký výměník z
trubek pájel na tvrdo, jedině mně napadá část toho lamelového zaplavit
vodou. Ale s ohledem na jímání chladiva, jak píšete, zaplavit spodních 5
cm nebude to pravé, ale budu uvažovat dál. Ventilátor bych vyřadil. Pro
sporadické použití v zimě chci lamelový výměník zachovat. Ohřátá voda by
šla přepadem do zahrady jako závlaha.
Lubor
Dne 14.8.2015 21:55, AZE napsal(a):
> V jednotkách, které jsem viděl a instaloval, je rotační kompresor
> Sanyo a chladivo R407c, což je v podstatě R410a + 50% R134a. Max. tlak
> na kondenzátoru je 2,5 MPa.
> Na výparníku je teplotní čidlo NTC 10kOhm. Pokud by se použila
> jako zdroj tepla voda, musel by se lamelový výparník nahradit jiným,
> nejlépe trubkovým, a čidlo vhodně umístit, ale v jednoce není expanzní
> ventil (je tam jen kapilára) ani sběrač-zásobník chladiva, takže by se
> muselo trochu laborovat s množstvím chladiva. Nejlepší by bylo osadit
> expanzní ventil, ale to je také záležitost pokusů a omylů. Po stránce
> parametrů není rotační kompresor ideální... Tím netvrdím, že to nejde.
> aze