hwKlimatizace -vcera bylo pozde
jurp
jurp na volny.cz
Sobota Srpen 8 23:35:42 CEST 2015
To je odvisle od vlhkosti vzduchu a rezimu provozu v mistnosti.
Pokud se vetra "minimalne", tak to nejprve vykondenzuje 2l a pak
dle rezimu. Za cely den to vychazi ted v tyto horka na 8-10l.
JURP
Dne 8.8.2015 v 22:49 Slavo Tomascik napsal(a):
> A ked sa mozem opytat, kolko sa tvori kondenzatu? Zber do nadoby (na
> polievanie kvetov), alebo rurka z balkona?
>
> Slavo T.
>
> Dňa 8.8.2015 21:33 používateľ "jurp" <jurp na volny.cz
> <mailto:jurp na volny.cz>> napísal:
>
> Spravne a pravne souhlas SVJ, BD, nebo majitele objektu pro zasah
> na plasti budovy. Zbytek dle stanov nebo mistnich pravidel.
> Ja to mel jednodussi, protoze kdyz se u nas vyzdivaly vložky pod a
> mezi okny, tak jsem si tam preventivne nechal zazdit novodurovou trubku
> pro protazeni trubek. Venkovni jednotka mi stoji na silentblocich na
> balkone, takze jsem v podstate zadny zasah do obvodoveho plaste vlastne
> nedelal. Jinak o ulici vedle nas, se na jednom balkone taky objevila
> klima. Takze v nasi ctvrti jsou to min. 2 ks.
>
> JURP
>
> Dne 8.8.2015 v 20:58 Zdeněk napsal(a):
>
> Na žádném paneláku v okolí jsem zatím vnější jednotku neviděl.
> Co je k tomu
> potřeba po právní stránce?
>
> Z.
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz
> <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>] On Behalf Of jurp
> Sent: Saturday, August 08, 2015 1:59 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: hwKlimatizace -vcera bylo pozde
>
> Vy to instalujete do haly? To bude 6kW jednotka?
> Bezne prikony jednotek pri chlazeni:
> ~2.6kW odber cca 0.95-1kW
> ~3.5kW odber cca 1.1-1.2kW
> ~5.3kW odber cca 1.6-1.7kW
>
> Panelakovy obyvak ~62m3, nezatepleny barak, posledni patro se
> zateplenou
> strechou. Na stenu s okny sviti slunce od rana do vecera a roba
> furt lozi na
> balkon pro pradlo a nezavira dvere. V mistnosti televize a moje PC.
> Jednotka 2.6kW, pozadovana teplota pod stropem 28stC, v
> mistnosti ~26stC.
> Spotrebu v tuto chvili odhaduji podle cyklovani na 15kWh.
> Hodne ukaze vecer a noc.
>
> Kdyz, tak zitra po obede muzu poslat presne cislo za 24h, az odectu
> elektromer.
>
> JURP
Další informace o konferenci Hw-list