Re: Spojení dvou ATX zdrojů

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Úterý Srpen 4 12:13:34 CEST 2015


http://www.directron.com/tc500r8adp.html

Jirka

Dne 4. 8. 2015 v 10:31 Jan Půhoný napsal(a):
> Jj, to vypadá zajímavě. 2,5W ztráta je už dobře uchladitelná.
>
> Každopádně jsem si objednal TPS3510 a představuji si to tak, že tím budu oba zdroje kontrolovat (abych nemusel laborovat s okénkovými komparátory) a na základě toho přepínat - teď jen nevím jestli FETy nebo relátky.
>
> V tomto případě oba zdroje budou dimenzované na plnou zátěž a odběr bude vždy jen z jednoho
>
> Je reálné je třeba po 24hodinách přepínat, nebo to je z hlediska životnosti nesmysl a je lepší to nechat běžet stále z jednoho a jen v případě výpadku přepnout ten druhý ?
>
> Připínání nějaké minimální zátěže, aby ten volný zdroj nejel naprázdno tam nebude problém udělat.
>
> Díky,
>
> Honza
>
> Dne 4. srpna 2015 10:06 gatilo <gatilo na centrum.cz <mailto:gatilo na centrum.cz>> napsal(a):
>
>      4.8.2015, 9:51:58
>
>     Trochu jsem se rozhledl, a nasel napr. schottky D VS-19TQ015, kde
>     vyrobce primo pise "rectifier has been optimized for ultralow forward
>     voltage drop specifically for the OR-ing of parallel power supplies"
>     Pri 70 st.C a 10A je Uf cca 0,25V.
>     Takze to spojeni dvo zdroju pres D, asi neni technicky nijak zvlast
>     problematicke a asi ani neobvykle. Jen to, predpokladam, chce vhodne
>     zdroje, ktere maji vystupni napeti o tech 0,25V vys, nez jmenovitych
>     3,3 ci 5V a maji na vystupu vlastni zatez, aby zvladly chod naprazdno,
>     pripadne i reverzni prod pres D. Presnym nastavenim U, na jednotlivych
>     zdrojich by melo, alespon castene, byt mozne, nastavit rozdeleni
>     zateze mezi zdroje za standardni situace.
>
>     S pozdravem Pavel
>       mailto:gatilo <mailto:gatilo> + zavinac + centrum.cz <http://centrum.cz>
>
>     --
>     Jozef RAČEK napsal:
>
>
>     > Ina cesta:
>
>     > skusit sa inspirovat, ako to robia ini....
>     > Napr. vacsina serverov, switchov, a inych IT zariadeni do rackov
>     > vsetkych vyznamnejsich vyrobcov ma minimalne 2 zdroje, pracujuce do
>     > spolocnej zataze, pricom pri vypadku jedneho zdroja, iny zdroj prebera celu zataz na seba.
>
>     > Neviem, ci bude dostupna niekde v utrobach web-u schema podobneho
>     > zdroja, alebo by bol rychlejsi disassembling nejakeho existujuceho na inspiraciu.
>     > Alebo
>     > Takmer ziadny z vyrobcov serverov si nerobi zdroje sam, ale kupuje z niektorej cinskej velkogaraze.
>     > Nebolo by schodnejsie kupit podobne zdroje, ktore to maju
>     > vyriesene, dlhodobo otestovane, ... a pouzit to?
>     > Budu o par E drahsie, ako ATX z najblizsieho "smetiska", ale mozno
>     > usetria cas, mozne sklamanie, reklamacie, peniaze...
>
>     > Dodo
>
>
>     > ________________________________________
>     > From: Hw-list [hw-list-bounces na list.hw.cz <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>] on behalf of josef
>     > dvoracek [josef.dvoracek na gmail.com <mailto:josef.dvoracek na gmail.com>]
>     > Sent: Tuesday, August 04, 2015 9:32
>     > To: HW-news
>     > Subject: Re: Spojení dvou ATX zdrojů
>
>     >> I když bych dal na výstup kondenzátory, nic to podle mě řešit nebude,
>     >> protože při sepnutém relé se bude měřit napětí i na těch kondenzátorech.
>
>     > zkuste brát indikaci z PWR_GOOD primárního zdroje. PWR_GOOD pro desku
>     > si stejně budete muset vytvářet sám ve vašem přípravku.
>
>     >> Vím že se dělají serverové redundantní zdroje, ale tady je tlak na cenu.
>
>     > No jo, vím jak je blbé když lidi odpovídají na něco jiného než po čem
>     > se pídím.. ..ale s ohledem na náklady na vývoj a výrobu (včetně
>     > spare-part kitu pro případnou rychlou výměnu) - je ochrana proti
>     > poruše ATX zdroje to co opravdu zvýší dostupnost Vašeho zařízení?
>
>     > Neznám přesně režim oné instalace ale jedná-li se o zařízení s
>     > požadavkem na vysokou dostupnost, je tam pravděpodobně záložní aktivní
>     > prvek pro pokrytí chyb lidského faktoru, downtime pro software update
>     > aj. Správným designem a nastavením HA software tedy pokryjete většinu
>     > scénářů, včetně poruchy jednoho zdroje.
>
>     > Pokud tam záložní prvek není, nemyslím, že poruchy PSU budou hlavním
>     > důvodem pro downtime daného systému a tedy si ani nejsem jistý zda má
>     > cenu investovat do zde diskutovaného vývoje bezvýpadkového řešení.
>     > Failover s výpadkem/restartem (= relé bez složitější bižuterie) by
>     > mohl být tedy naprosto dostatečný.
>
>     > Ale třeba je všechno jinak.
>
>     > JD
>
>
>     > 2015-08-04 8:34 GMT+02:00 Jan Půhoný <konference na puhy.cz <mailto:konference na puhy.cz>>:
>     >> Ok, ale nebudou ta relé pomalá? I když tam budu mít rychlé okénkové
>     >> komparátory, které budou hlídat napětí, jak zajistím rychlé přepnutí na
>     >> druhý zdroj, když první vypadne?
>     >>
>     >> Asi to jedině vyzkoušet, že. Přepnutí relé může trvat až desítky ms a to mi
>     >> přijde dost - nezpůsobí to restart?
>     >>
>     >> I když bych dal na výstup kondenzátory, nic to podle mě řešit nebude,
>     >> protože při sepnutém relé se bude měřit napětí i na těch kondenzátorech.
>     >>
>     >> Honza Půhoný
>     >>
>     >> Dne 3. srpna 2015 21:28 Jaroslav Lukesh <lukesh na seznam.cz <mailto:lukesh na seznam.cz>> napsal(a):
>     >>
>     >>> Nechte si to odležet v hlavě pár týdnů (pak zjistíte, že nejlepší bude
>     >>> varianta s relátkama a pomocným zdrojem-trafem)
>     >>>
>     >>>
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150804/3b27a98f/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list