Nouzové osvětlení
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Duben 27 13:48:15 CEST 2015
Poučen nedávným školením jsem se dozvěděl, že normalizátoři opět začali
střední vodič nazývat nulovým :-) Tedy nebavíme se o ochranném vodiči.
Vzhledem k tomu, že výstup měniče nejspíš bude galvanicky oddělený,
nechal bych nulový vodič trvale připojený. Jde jen o to nenadělat si
bordel v zemích, nulový vodič a fázi tahat přes stejný proudový chránič.
Anděl
Dne 27.4.2015 v 9:37 Milos Sula napsal(a):
> Zdravím,
> řeším teď nouzové osvětlení v jedné budově, kde chtějí 12V akumulátor
> + DC/AC měnič z 12V/230V + nějaká relé, které sepne měnič v případě
> výpadku proudu + další relé přepínající výstup z měniče. Nevím ale zda
> je možné připojit jeden výstup z DC/AC měniče trvale na nulák a
> přepínat jen mezi fází a druhým výstupen z měniče, nebo tam musí být
> dvojité relé, které bude přepínat i nulák.... ?
>
>
> Miloš
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list