Papouch DRAK4 rozsah
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Duben 20 15:00:36 CEST 2015
Děkuji, již v pátek bylo vyřešeno s pomoci p. Kutiny.
Jeste bylo potreba vymenit unipolarni transily za pibolarni na vstupech.
Kalibrační konstanty jsem nastavil na 65535, kdy mi to dává celočíselné
hodnoty s nejvyšším rozlišením, předpokládám, že to vychází jako RAW
hodnoty z ADC a nemá to nějaké skryté problémy. Kalibrace se provádí až
v SW stejně jako u zbývajících analogů.
Děkuji ještě jednou za pomoc.
Dne 20. 4. 2015 v 9:12 Pavel Poucha napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> úprava DRAKA 4 na bipolární rozsah:
>
> 1) Změna offsetu propojkou (nebo drátovou spojkou)
>
> 2) Jiný FW
>
> 3) Překalibrování
>
> Podařilo se Vám věc nějak vyřešit? Poslal bych Vám jiného, ale nemáme
> žádného skladem. Autorem schéma jsem já (původní DRAK4 je z roku
> 1999). Můžete se zastavit, nebo DRAKA4 poslat, změnu rozsahu je možné
> provést na počkání. Telefon a přímý email mám v podpisu, určitě to
> nějak vyřešíme.
>
> (Pro rozsah 0-10V je vstup AIN- posunut o cca 0.6V, protože stařičký
> AD7705 v módu se vstupním bufferem nefungoval od nuly. Pro rozsah
> +/-10V je třeba přeškrábnout spojku u J2 a nasunout jumper na druhou
> stranu. Pak je AIN- opřen o referenční napětí a vstup může fungovat na
> obě strany. Je ale třeba nahrát jiný FW).
>
> S pozdravem
>
> ing. Pavel Poucha
>
> jednatel
>
> pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
>
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o.
>
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
>
> Tel. +420 272 732 827
>
> Fax +420 272 681 232
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
> *From:*Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of
> *Jaroslav Buchta
> *Sent:* Thursday, April 16, 2015 8:10 PM
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: Papouch DRAK4 rozsah
>
> Zem vstupu je prave posunuta na +0.6V proti napajeni prevodniku a
> reference je taky 0.6V, takze predpokladam, ze je se zapornym rozsahem
> pocitano, to jsem hned zjistoval jestli to vubec muze fungovat. IMHO
> jde jen o firmware a nastaveni tech AD7705.
>
>
> Dne 16. 4. 2015 v 20:03 Pavel Hudecek napsal(a):
>
> Pokud je AIN- spojen s GND, není možné na AIN+ měřit záporné
> napětí. Bylo by záporné i proti GND, tzn. neleželo by v rozsahu
> napájení, což je pro drtivou většinu (nejen) ADC nutná podmínka
> správné funkce.
>
> Vzhledem k tomu, že v popisu je na objednávku možnost +/-, tak to
> určitě nějak půjde, ale jsem si téměř jist, že to nebude jen SW.
>
> PH
>
> *From:*Jaroslav Buchta <mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>
> Je tam 4xAD7705 a vstup je evidentne priveden na AIN1+ pres (3xR,
> 1xC a asi transil, AIN1- vypada uzemnene a ten prevodnik umi merit
> bipolarne, tak predpokladam, ze to bude SW zalezitost.
>
> Dne 16. 4. 2015 v 17:45 Pavel Hudeček napsal(a):
>
> Nejsem si jist, ale možná jsem i autorem zapojení, ovšem
> podrobnosti si zcela určitě nepamatuju:-)
>
> Ale jsem si celkem jist, že většina podobných zařízení to má
> HW konfigurovatelné. Tzn. nejspíš nebude stačit SW
> přenastavit, ale bude nutno zároveň provést HW úpravy typu
> přendání nějakých odporů, případně proškrábnout nějaké
> propojky, nebo jiné naopak propájet, aby se se umožnilo
> záporné vstupní napětí. Ovšem nelze zcela vyloučit ani
> možnost, že bude potřeba vyměnit nějaký oddělovací zdroj s
> jednoduchým výstupem za symetrický, nebo prostě na volné místo
> připájet ještě jeden stejný.
>
> Pak je tu ještě alternativa, že pokud by nevadilo zhoršení
> vstupního odporu, může se zvenku přibastlit pár odporů a
> reference, čímž se ze vstupního napětí +/-10 udělá 0-10 a pak
> bude stačit jen sw změna konstant.
>
> Od: Jan Waclawek mailto:konfera na efton.skA stvrta je pohrat sa
> s nastavenim
>
> http://www.papouch.com/cz/shop/product/drak4-laboratorni-ad-prevodnik/ad4-drak4-spinel.pdf/_downloadFile.php
> kap. Kalibrace... Ale viem si predstavit, ze to nakoniec
> aj tak skonci tou
> tretou moznostou ;-)
>
> >A treti moznost poprosit zde pritomneho PAvla POUCHu o
> radu, pripadne
> >vymenu :)
> >
> >PK
> >
> >Dne 16. dubna 2015 16:52 Jaroslav Buchta
> mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz
> >napsal(a):
> >
> >> Zdravim, pres vyslovnou specifikaci odberatel koupil
> prevodnik s rozsahy
> >> 0-10V a chtelo by to +/-10V, coz je na prani.
> >> Premyslim co s tim, jak do toho koukam, tak to ani
> nevypada, ze by se to
> >> menilo propojkama nebo odporama ale spis softwarove?
> Jsou tam prevodniky
> >> AD7705
> >> Nepotykal se nekdo s predelanim?
> >> Druha moznost bude donutit tenzometricky prevodnik k
> offsetu...
>
>
>
>
> _______________________________________________
>
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Avast logo <http://www.avast.com/>
>
>
>
> This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
> www.avast.com <http://www.avast.com/>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
http://www.avast.com
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150420/32133e20/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list