Papouch DRAK4 rozsah

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Čtvrtek Duben 16 20:44:06 CEST 2015


V tom případě je to nejspíš OK.
Teď už jde jen o to, zda stačí v kalibraci změnit offset a násobící konstantu, nebo i přepnout převodník na bipolár, případně zvýšit odpor.


PH

From: Jaroslav Buchta 
Zem vstupu je prave posunuta na +0.6V proti napajeni prevodniku a reference je taky 0.6V, takze predpokladam, ze je se zapornym rozsahem pocitano, to jsem hned zjistoval jestli to vubec muze fungovat. IMHO jde jen o firmware a nastaveni tech AD7705.


Dne 16. 4. 2015 v 20:03 Pavel Hudecek napsal(a):

  Pokud je AIN- spojen s GND, není možné na AIN+ měřit záporné napětí. Bylo by záporné i proti GND, tzn. neleželo by v rozsahu napájení, což je pro drtivou většinu (nejen) ADC nutná podmínka správné funkce.

  Vzhledem k tomu, že v popisu je na objednávku možnost +/-, tak to určitě nějak půjde, ale jsem si téměř jist, že to nebude jen SW.

  PH

  From: Jaroslav Buchta 
  Je tam 4xAD7705 a vstup je evidentne priveden na AIN1+ pres (3xR, 1xC a asi transil, AIN1- vypada uzemnene a ten prevodnik umi merit bipolarne, tak predpokladam, ze to bude SW zalezitost.

  Dne 16. 4. 2015 v 17:45 Pavel Hudeček napsal(a):

    Nejsem si jist, ale možná jsem i autorem zapojení, ovšem podrobnosti si zcela určitě nepamatuju:-)

    Ale jsem si celkem jist, že většina podobných zařízení to má HW konfigurovatelné. Tzn. nejspíš nebude stačit SW přenastavit, ale bude nutno zároveň provést HW úpravy typu přendání nějakých odporů, případně proškrábnout nějaké propojky, nebo jiné naopak propájet, aby se se umožnilo záporné vstupní napětí. Ovšem nelze zcela vyloučit ani možnost, že bude potřeba vyměnit nějaký oddělovací zdroj s jednoduchým výstupem za symetrický, nebo prostě na volné místo připájet ještě jeden stejný.

    Pak je tu ještě alternativa, že pokud by nevadilo zhoršení vstupního odporu, může se zvenku přibastlit pár odporů a reference, čímž se ze vstupního napětí +/-10 udělá 0-10  a pak bude stačit jen sw změna konstant.

    Od: Jan Waclawek mailto:konfera na efton.skA stvrta je pohrat sa s nastavenim


      http://www.papouch.com/cz/shop/product/drak4-laboratorni-ad-prevodnik/ad4-drak4-spinel.pdf/_downloadFile.php
      kap. Kalibrace... Ale viem si predstavit, ze to nakoniec aj tak skonci tou
      tretou moznostou ;-)

      >A treti moznost poprosit zde pritomneho PAvla POUCHu o radu, pripadne
      >vymenu :)
      >
      >PK
      >
      >Dne 16. dubna 2015 16:52 Jaroslav Buchta mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz
      >napsal(a):
      >
      >> Zdravim, pres vyslovnou specifikaci odberatel koupil prevodnik s rozsahy
      >> 0-10V a chtelo by to +/-10V, coz je na prani.
      >> Premyslim co s tim, jak do toho koukam, tak to ani nevypada, ze by se to
      >> menilo propojkama nebo odporama ale spis softwarove? Jsou tam prevodniky
      >> AD7705
      >> Nepotykal se nekdo s predelanim?
      >> Druha moznost bude donutit tenzometricky prevodnik k offsetu...

   

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




--------------------------------------------------------------------------------
        This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. 
      www.avast.com 
     




--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150416/9de300b1/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list