OT: přívod elektriky k baráku

Martin Hanek martin na hanek.net
Úterý Duben 7 20:55:41 CEST 2015


U nás EONu, u Vás ČEZu.

Martin Hanek

Dne 7. 4. 2015 v 20:48 Miroslav Draxal napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> Mějme stožár, na stožáru krabice s pojistkami (nožové 63A), ze stožáru 
> 50m kabelu v zemi k pomníčku, v pomníčku jistič a vše ostatní a od 
> pomníčku 20 kabelu do baráku.
>
> Komu patří oněch 50m kabelu mezi stožárem a pomníčkem? Mně či ČEZu?
>
> Proč se ptám. Loni se měnily ony stožáry v ulici a mně asi před týdnem 
> začaly hořet vždy 2 pojistky 63A. Mám podezření, že něco provedli 
> s kabelem v zemi. Ty dvě fáze jdou do zkratu. A navíc  se to projevuje 
> večer, kdy jde teplota dolů, to přisuzuji nadzemní části kabelu, který 
> se teplotně stahuje a v tu chvíli se tam něco děje. Samosebou to 
> kopnu, ale 4x16 se mi opravovat nechce.
>
> Díky za info. Míra
>
>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150407/812a4961/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list