RS485 a UTP kabel

Petr Tomasek tomasek na etf.cuni.cz
Sobota Září 27 21:19:15 CEST 2014


On Sat, Sep 27, 2014 at 08:27:21PM +0200, Marek Peca wrote:
> >Sam bych se priklanel k posledni variante, ale vsude se pise, ze je 
> >treba k RS-485 tahnout signalovou zem.
> 
> Tahnete A,B od 485 a pak GND a + od napajeni, nic vic neni potreba. To 
> "tazeni signalove zeme" je jen quli tomu, aby A,B signaly nelitaly mimo 
> rozsah vstupniho napeti 485 prevodniku. Jinak receno, zemi nic stridaveho 
> litat nema, takze pokud ta vase napajeci zem zajisti, ze nebude jeden uzel 
> n desitek voltu az kilovoltu mimo, bude to slapat spolehlive.
> 
> MP

Díky,
tak nějak jsem to předpokládal, ale nebyl jsem si jistý, jestli v tom ještě
není nějaká "hlubší myšlénka".

P.T.



Další informace o konferenci Hw-list