Re: UPS vystup/vstup
jozem na volny.cz
jozem na volny.cz
Čtvrtek Září 25 09:17:22 CEST 2014
Dobrý den,
provozuji podstatně větší stroje (přes 200kVA) a jiného výrobce, ale propojení N před a za UPS je u nich nemožné. Před UPS je TN-C a za ní TN-S. Na nulovém vodiči se měří. Při propojení by naměřené hodnoty mohly být ovlivněny a UPS by se podle toho chovala ..... Ten eco mode je obvykle vlastně elektronický bypass, kdy UPS stále běží naprázdno (alespoň řídící obvody) a je synchronizována se sítí. Při výpadku stroj do několika ms najede. Těch pár period sinusovky většina spotřebičů překlene.
Josef
______________________________________________________________
> Od: Pavel Urbancik <hw na itherm.cz>
> Komu: <Hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 24.09.2014 10:35
> Předmět: UPS vystup/vstup
>
>Zdravim konferu,
>
>Jak jsem drive zde resil, poridil jsem vetsi UPS a chtel bych ji integrovat
>jako zalohu pro dum (svetla, topeni, rizeni)
>
>Pri promysleni planu jsem me ale nenapadla jedna vec. Jak to udelat s
>vystupem UPS a pripojenim/propojenim nulaku.
>Vsechna svetla konci kabelem v rozvadeci kde je ovladaji rele, toto je v
>pohode a jen podle stavu site se bude prepinat vstup techto rele na sit nebo
>UPS.
>
>Muzu ale propojit N vystupu UPS s N bezne site? Tzn. Muze mit ups projene N
>vstupu a vystupu?
>
>N od svetel prepojovat nechci, to uz bych radeji odpinal celou UPS od site
>pred prepojenim vystupu.
>
>Jedna se o UPS EATON 9130, dvojita konverze. (vetsinu casu ale stejne pojede
>v bypassu)
>
>Diky za rady
>
>Pavel
>
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list