1w EMC

Martin Vancl tux.martin na gmail.com
Neděle Říjen 19 15:13:08 CEST 2014


Dobry den,
nebylo by pohodlnejsi pouzit LM35
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm35.pdf ?
Narozdil od DS18B20 nepouziva 1-Wire sbernici.

Dne 17. října 2014 16:33 Pavel Poucha <p.poucha na papouch.com> napsal(a):
> Dobrý den,
>
>
>
> občas se to stane. DS18B20 jsme docela dost trápili ve zkušebně při EMC
> testech. Problém je při testu, kdy se ruší do kabelu. Názor zkušebního
> technika byl, který si s tímto čidlem také hrál, byl, že v podstatě bez FW
> kouzel v měřicím zařízení nemůže EMC testy projít.
>
>
>
> Princip je takový, že zvyšujícím se rušením se čidlo začne zahřívat, měří
> napřed vyšší teplotu (svou, správně), pak hausnumera a nakonec se kousne a
> nekomunikuje.  Po skončení rušení se naštěstí činnost obnoví, není třeba
> reset.
>
>
>
> Pro informaci, všechna čidla s DS18B20 máme připojena třívodičově a přímo u
> čidla je mezi + a zem kondenzátor.
>
>
>
> Občas se ale najde i čidlo, které je tak poškozeno, že  i bez rušení pak
> měří nesmysly.
>
>
>
> S pozdravem
>
> ing. Pavel Poucha
>
> jednatel
>
> pavel.poucha na papouch.com
>
> Tel. +420 777 232 485
>
>
>
> Papouch s.r.o.
>
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
>
> Tel. +420 272 732 827
>
> Fax +420 272 681 232
>
>
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>


-- 
S pozdravem
Bc. Martin Vancl

e-mail:  tux.martin na gmail.com
www:    http://martin.vancl.eu/


Další informace o konferenci Hw-list