Mereni zalozni baterie - ampermetr

Petr Simek psimek na jcu.cz
Pondělí Říjen 6 08:53:29 CEST 2014


On Mon, 6 Oct 2014, jurp wrote:

> Meracek s nulou uprostred maji treba zde:
> http://hadex.cz/r069-jl-40-panelmp--10a-0-10a-40x40mm--vcetne-bocniku/
> Za tech 29,-Kc snad neni co uvazovat.
> Ted jenom zjistit, ktery z bocniku k tomu meracku pasuje.
> Bocnik 100A/60mV
> http://hadex.cz/r011-bocnik-100a60mv/
> Bocnik 100A/100mV
> http://hadex.cz/r012-bocnik-100a100mv/
> Ja bych si vzal asi ten 60mV a dopiloval na rozsah.

A nebo vyhodit puvodni 10A bocnik z meridla , vzit ten 100A/100mV bocnik
a pridat do serie s merakem trimr a tim to doladit. Samozrejme za cenu
vetsi ztraty na bocniku, ale bez pilovani.


> JURP

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list