OT: najdenie miesta poskodenej rurky

Ales Prochaska, Divesoft prochaska na divesoft.cz
Úterý Květen 20 19:12:25 CEST 2014


Vysát všechnu vodu (vyfoukat vzduchem) a rychle napustit vodou přes
průtokoměr (vodoměr). Až vodní sloupec narazí na zúžení, vzroste
rázově tlak, což bude slyšet nebo vidět na připojeném manometru. Pak
už je to jen prostý objem vody dělený průřezem.

Aleš Procháska

> Ma niekto napad, alebo skusenost ako najst miesto poskodenia/zapucenia
> rurky podlahoveho kurenia PEX-AL-PEX 16 mm? Rurka je uz zaliata poterom
> (beton).

> Vyzera to na maly prietok - zapucenie, alebo nejaka spina/poskodenie.
> Rurka nie je poskodena tak, aby prepustala vodu vonku.
> Pri preplachovani prudom vody voda preteka, takze nie je zapchata uplne,
> ale prietok je mensi. Obehove cerpadlo kurenia cez nu pretlaci maximalne
> 0.2l/min.
> Dlzka je asi 80m.

> Premyslal som o nejakom vysielaci do vnutra, ale cez  hlinik vy to asi
> vela neziarilo.

> Asi pri betonazi poteru nieco na nu spadlo/niekto ju zaslapol o nejaku
> hranu alebo nieco podobne... Bola natlakovana na 2 bar, ale asi to
> nestacilo.

> Psychycky sa chystam skusit elektrikarskym perkom dostat cca 15-20 m od
> koncov, ale celu ju asi neprepcham.

> Rad by som nasiel miesto poskodenia conajpresnejsie, aby som sekal iba
> na tom mieste a nie 15m^2...

> Dodo
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list