Par dotazu k PoE, resp. PoE+

Pavel Hudeček edizon na seznam.cz
Pátek Květen 16 13:16:08 CEST 2014


Dvojlinka by se asi zákazníkovi nelíbila. Už tak v tom budou desítky kabelů 
různé délky.

Velkej problém je, že všechny ty konekktory s integrovanými trafy (Gb a PoE+
) mají dlouhé dodací lhůty, takže bych se rád dozvěděl předem, jak to je. 
Použití kombinace konektor+trafa by tohle řešilo bezproblémově, ale to se 
zas nelíbí kvůli ceně. Druhý problém je, že tam bude několik typů 
(jednotlivé a pole 4, nebo 8). Tak jsem zvědav, jak to dopadne.

PH




Od: Tomáš Mazouch <mazouch na ica.cz>

"Omlouvam se, ze do toho misto vyjasneni vnesu jen dalsi zmatek, ale po 
zazitku s 802.3at...pridam svoje varovani :-(
> Dobrý den všem,
>
> 1. Výrobci konektorů s integrovanými gigabitovými trafy, u kterých je 
> psáno PoE+ se poněkud liší. Někteří pro PoE využívají středy všech 
> vinutí, jiní středy jen těch dvou, co se používají na 10/100 Mbit. 
> Obvykle neuvádějí žádné další údaje, krom samotného konstatování, že 
> je to kompatibilní s PoE+. DS bývají zároveň lehce zmatené, takže 
> nelze vyloučit nezdařené copy/paste ze starší verze. Věděl by někdo, 
> jak je to správně?
Kdyz jsem resil 802.3at zarizeni (MW pojitko), ktere zarputile odmitalo 
jet s 802.3at PoE injektorem, narazil jsem na informaci, ze existuje 
varianta PoE, kde se napajeni posila po modrem/hnedem paru a druha 
varianta, kdy to jde po oranzovem/zelenem. A kdyz se injektor se 
splitterem nepotkaji... Myslel jsem, ze je cilem protlacit co nejvic, 
tudiz by jaksi bylo vhodne vyuzit vsechnu pritomnou med a ne jen pulku.
>
> 2. Některé integráče s fyzickým rozhraním, mají v DS zmínky o PoE 
> support. Zde mi ovšem naprosto není jasné, jak to má fungovat, když 
> ten obvod je od PoE galvanicky oddělen a zatím ještě nenapájené 
> zařízení na druhé straně mu nemá jak odpovědět na jakoukoli síťovou 
> aktivitu. Cokoli jsem dříve dělal s PoE, tak začátek procesu vypadal 
> tak, že se tam pustí nějaké malé DC napětí, změří se proud, když je 
> správný, napětí se zvýší, zas se měří, ... nakonec se zapne plný 
> výkon. Jenže tohle celé se odehrává z pohledu Eth PHY za trafem. Jak 
> má fungovat PoE support v PHY?
>
802.3at muze delat i handshake na linkove vrstve. Dival jsem se ted do 
nejakych slajdu, abych si potvrdil, ze jsem si to nevymyslel - bylo to 
tam. Nestudoval jsem to, ale predpokladam, ze se napred provede obdoba 
802.3af domluvy, zapne se okoli toho rozhrani a to si s injektorem uz na 
L2 dohodne vyssi prikon. Pak se teprve spusti zbytek zarizeni.
> Děkuji,
> PH
Preji pevne nervy.

Pote, co jsem videl, jak se dve 802.3at PoE zarizeni nedovedou domluvit 
a po otevreni toho "profesionalniho" PoE injektoru (mam fotky, ale jen 
pro otrle...) a nakonec i po vyreseni problemu se zminenymi zarizenimi 
(resil vyrobce pojitka prodlouzenim nejake casove konstanty nabehu a 
vyhozenim par elytu - pry to pri zapnuti byla takova supa, ze to 
injektor bral jako zkrat a zacal cely handshake znovu) jsem nabyl dojmu,ze:

Nejlepsi PoE je poradna dvojlinka."
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140516/860caa4c/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list