Zahada pojistek

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Pondělí Červen 2 10:27:59 CEST 2014


Zdravim,
  hmm, mezizavitovy zkrat se mi nezda... Trafo by horelo, vyhazovalo pojistky
porad a ne jen pri zapnuti... Leda, ze by tam byl "studeny zkrat", ktery se
objevi vzdy po dukladnem vychladnuti, pak pri zapnuti vypali pojistku, ale sam
se docasne odstrani (zahreje a tim zmizi, neco se odpari atd.) a pak uz lze
stroj nahodit a dokud je teply, tak se situace neopakuje... Ale proc by
litala jen porad ta 1 ? To spis nez mezizavitovy by to mohl byt zemni zkrat
na tomto konci vinuti...
Zkusil bych do inkriminovane vetve vradit odpor, omezujici proud tesne pod 
6A, a merit na nem prubeh nabehu proudu. Pokud bude proud omezen, ten
prechodovy jev by mohl vydrzet delsi dobu a byt lepe odchytitelny.
  Bylo by zajimave zkusit, pokud neni treba galvanicke oddeleni te chladici
vetve 220V, pouzit ji jako primar a tu 400V nechat nezapojenou. To 110V
napeti by samozrejme zustalo oddelene.

  Zdravi Pavel

> Zdravim,
>
> v nedeli jsem se nachomytnul k problemu na velkem obrabecim CNC centru 
> (odhadem cca 6t hovadko).
>
> Situace je takova, ze masina byla v provozu kazdy den cca pul roku. A pred 
> tydnem shorela pojistka. Pri vymene bylo zjisteno, ze shorela pojistka s 
> hodnotou 2A, ale podle dokumentace ma byt osazena pojistka 6A (velke 
> trubickove delka 38mm). Majitel osadil tedy 2A, ktere byly v rozvadeci v 
> krabicce a masina nabehla. Druhy den rano opet pri zapnuti pojistka v haji. 
> Tak to slo cca tyden nez dosly pojistky. Majitel zakoupil tedy 6A, ale 
> situace se nijak nezmenila.
>
> Dival jsem se do schematu - masina je rozdelena na tri napajeci casti - 
> silova cast napajejici serva, vretena apod - ty jedou primo ze site a maji 
> vlastni jisteni. Pak digitalni cast - vlastni CNC rizeni, ktere ma take 
> nazavisle napajeni.
>
> Treti cast, ktera je pricinou problemu zajistuje napajeni pomocnych systemu 
> - rele, stykace, selenoidy, majacek, osvetleni, chlazeni rozvadece. To je 
> zajisteno 1f trafem 900VA na 400V (zapojeno mezi dve faze) - primar je 
> jisten na obou privodech vyse uvedenymi pojistkami 6A (pojistkova skrinka 
> je na DIN listu - vyklapi se obe sachticky najednou). Na sekundaru ma trafo 
> dve vinuti - 110V a 220V - sekce 220V (jistena 2A trubickovou pojistkou) 
> napaji pouze chladici jednotku pro rozvadec a rizeni - v podstate jen 
> heatpipe zkrz stenu rozvadece a na obou stranach vetraky. Tuto sekci jsme 
> vyloucili nebot byla jiz skoro tyden odpojena - vytahli jsme pojistky.
> Sekce 110V (jistena 4A trubickovou pojistkou) napaji jednak spinany zdroj 
> 24V/8A a pak celou baterii civek stykacu a pak je zavedena na relatka, 
> ktera ovladaji vyse uvedene prislusenstvi. Jen podotykam, ze v okamziku 
> zapnuti kdy dojde k preruseni pojistky, neni zadne rele sepnute a napeti by 
> tedy nemelo nikam dal jit.
>
> Logicky se nabizel ten spinany zdroj - zkontroloval jsem jej, alespon 
> opticky - napeti sedelo, kondy nenafoukle, vetrak bezel - navic k horeni 
> pojistek dochazelo i tehdy, kdyz jsem ho odpojil.
>
> Jelikoz nam dochazely pojistky tak jsme dali misto sachty na pojistky 
> normalni 6A Bckovej jistic, kterej se choval v podstate stejne jako ty 
> pojistky. Uspesnost zapnuti tak 1:1.
>
> Jeste jedna indicie co mi nejde do hlavy - z tech dvou pojistek shorela 
> vzdy jen jedna - z cca snad 30ks to byla vzdy ta na prave strane - to se mi 
> zda skoro neskutecna nahoda.
>
> Meril jsem jeste odpor tech dratu z rozvodu 110V proti zemi - jedna ma cca 
> 400k, ale ta druha se jevi v podstate jako by byla uzemena na ochranny 
> vodic. To mi ale prijde asi v poradku - to trafo je tam vlastne jen jako 
> oddelovaci trafo a je tam evidentne montovane asi jen pro trhy s jinou siti 
> nez US.
>
> Priznam se, ze krome nejakeho mezizavitoveho zkratu v trafu, me v podstate 
> dochazi napady v cem by mohl byt problem.
>
> -- 
> Radek Vicek
>
> ---------------------------------
>
> Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
>
>
>
> Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
>
> In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.
>
>
>
> This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list