Jestli hoří pojistka v jednom přívodu primáru, bude to nejspíš špatná 
izolace toho přívodu vůči zemi. Primár by měl být úplně plovoucí, trafo 
je tam taky proto, aby netekl pracovní proud nulákem.

JMN




Dne 2.6.2014 10:06, RV napsal(a):
> Zdravim,
>
> v nedeli jsem se nachomytnul k problemu na velkem obrabecim CNC centru 
> (odhadem cca 6t hovadko).
>
> Situace je takova, ze masina byla v provozu kazdy den cca pul roku. A 
> pred tydnem shorela pojistka. Pri vymene bylo zjisteno, ze shorela 
> pojistka s hodnotou 2A, ale podle dokumentace ma byt osazena pojistka 
> 6A (velke trubickove delka 38mm). Majitel osadil tedy 2A, ktere byly v 
> rozvadeci v krabicce a masina nabehla. Druhy den rano opet pri zapnuti 
> pojistka v haji. Tak to slo cca tyden nez dosly pojistky. Majitel 
> zakoupil tedy 6A, ale situace se nijak nezmenila.
>
> Dival jsem se do schematu - masina je rozdelena na tri napajeci casti 
> - silova cast napajejici serva, vretena apod - ty jedou primo ze site 
> a maji vlastni jisteni. Pak digitalni cast - vlastni CNC rizeni, ktere 
> ma take nazavisle napajeni.
>
> Treti cast, ktera je pricinou problemu zajistuje napajeni pomocnych 
> systemu - rele, stykace, selenoidy, majacek, osvetleni, chlazeni 
> rozvadece. To je zajisteno 1f trafem 900VA na 400V (zapojeno mezi dve 
> faze) - primar je jisten na obou privodech vyse uvedenymi pojistkami 
> 6A (pojistkova skrinka je na DIN listu - vyklapi se obe sachticky 
> najednou). Na sekundaru ma trafo dve vinuti - 110V a 220V - sekce 220V 
> (jistena 2A trubickovou pojistkou) napaji pouze chladici jednotku pro 
> rozvadec a rizeni - v podstate jen heatpipe zkrz stenu rozvadece a na 
> obou stranach vetraky. Tuto sekci jsme vyloucili nebot byla jiz skoro 
> tyden odpojena - vytahli jsme pojistky.
> Sekce 110V (jistena 4A trubickovou pojistkou) napaji jednak spinany 
> zdroj 24V/8A a pak celou baterii civek stykacu a pak je zavedena na 
> relatka, ktera ovladaji vyse uvedene prislusenstvi. Jen podotykam, ze 
> v okamziku zapnuti kdy dojde k preruseni pojistky, neni zadne rele 
> sepnute a napeti by tedy nemelo nikam dal jit.
>
> Logicky se nabizel ten spinany zdroj - zkontroloval jsem jej, alespon 
> opticky - napeti sedelo, kondy nenafoukle, vetrak bezel - navic k 
> horeni pojistek dochazelo i tehdy, kdyz jsem ho odpojil.
>
> Jelikoz nam dochazely pojistky tak jsme dali misto sachty na pojistky 
> normalni 6A Bckovej jistic, kterej se choval v podstate stejne jako ty 
> pojistky. Uspesnost zapnuti tak 1:1.
>
> Jeste jedna indicie co mi nejde do hlavy - z tech dvou pojistek 
> shorela vzdy jen jedna - z cca snad 30ks to byla vzdy ta na prave 
> strane - to se mi zda skoro neskutecna nahoda.
>
> Meril jsem jeste odpor tech dratu z rozvodu 110V proti zemi - jedna ma 
> cca 400k, ale ta druha se jevi v podstate jako by byla uzemena na 
> ochranny vodic. To mi ale prijde asi v poradku - to trafo je tam 
> vlastne jen jako oddelovaci trafo a je tam evidentne montovane asi jen 
> pro trhy s jinou siti nez US.
>
> Priznam se, ze krome nejakeho mezizavitoveho zkratu v trafu, me v 
> podstate dochazi napady v cem by mohl byt problem.
>