3) Je to tak, že pokud by se uprostřed rámce vyskytla prodleva delší než 3,5
znaku, SLAVE zbytek ignoruje a dojde k chybě?
Ještě doplňuji, že podle specifikace "Modbus over serial line" už prodleva v
délce 1,5 znaků v jednom rámci musí být vyhodnocena jako chyba a rámec
označen jako nekompletní. A teď to má člověk naprogramovat ... :-) Stačí
trošku vyšší rychlost a procesor by si při hlídání četnosti přerušení z
UARTu podle mého pěkně máknul(FIFO je podle mého z principu v takovém
případě vyloučeno).