Tak to nevím, my tam máme furt stejné množství.
zdravím
L. Kručinský
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Tomáš Hamouz
Sent: Monday, January 27, 2014 12:51 PM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace 3fází pomocí vynechávání period
Třískání stykače jsem se chtěl vyhnout.
PID tam hodlám mít také, akorát s jemnějším odstupňováním než jen on/off.
Bylo nutné mít jiné konstanty PID pro menší množství?
Tomáš
Zdravím.
Máme tam PID regulátor s dvoustavovým výstupem a po naladění konstant to těch +/- 0,5°dokáže udržet. Akorát strašně tříská stykač, proto pokukuji po SSR. Jenže už tam není moc místa na dodělávky, takže kdyby tam měl přijít obří chladič a ventilátor tak asi zůstane u toho cvakajícího stykače.
zdravím
L. Kručinský
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Tomáš Hamouz
Sent: Monday, January 27, 2014 11:46 AM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace 3fází pomocí vynechávání period
Overkill to není, jedná se o kotel na vaření piva. Kotel má duplikátor, topení 12kW a je třeba různý teplotní režim
- udržování teploty +- 0.5°C
- ohřívání s omezením rychlosti nárůstu teploty
- udržování mírného varu
Duplikátor to docela komplikuje, zkušenosti jsou takové že po vypnutí topení se teplota v celém kotli zvedne ještě o cca 3°C. Obávám se že ON/OFF regulace to nezvládne.
Tomáš