Re: Proudový chránič a kapacita?

gatilo gatilo na centrum.cz
Neděle Leden 19 22:03:44 CET 2014


 19.1.2014, 22:00:41

Existuje kombinace chranice a jistice v jednom, tam to pak reaguje i
na zkrat L-N.
Ale i bezny chranic nekdy pri zkratu vypadne, byt mi mechanizmus
tohoto neni presne znam.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Pikulik napsal:

> Proudový chránič nereaguje na zkrat mezi L a N.
> Hlídá rozdíl proudů ve vodičích L a N, když překročí nastavenou mez 
> (např. 30mA) tak vypne. Problém může způsobovat svod nebo velká kapacita
> vůči zemi (PE). Stroje s velkými filtračními kondenzátory (frekvenční 
> měniče)se připojují přes speciální chránič.
> L.P.

> Dne 19.1.2014 21:21, Petr Tomasek napsal(a):
>>
>> Dobrý den,
>>
>> může se stát, že by „zabral“ proudový chránič tím, že
>> někde v zařízení zůstal náboj (nabitý kondenzátor, nebo něco tak)
>> a připojení do sítě by způsobilo, že projde krátký
>> proudový impulz, který stačí chránič rozpojit?
>>
>> Anebo to funguje vždy tak, že je zkrat mezi fází / nebo nulákem
>> a PE (případně nějakým jiným uzemněním)?
>>
>> Mám teď problém s jedním proudovým jističem, který se chová
>> dosti duchařsky, tak bych rád věděl, v čem může být problém,
>> než zavolám elektrikráře...
>>
>> P.T.
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list