OT Jen silnoproudo perlicka
Daniel Valuch
balu na k-net.fr
Středa Únor 19 13:44:53 CET 2014
Videl som na vlastne oci ako malo staci na zapalenie obluka medzi 400V
zbernicami, vlasovy vodivy spoj. Ten zapali obluk, sam sa v
zanedbatelnom case odpari, ale ak je v systeme dostatocne nizka
impedancia ten uz potom hori sam. A hlinik tecie a tecie :-)
On 19/02/2014 12:25, Šerých Jakub wrote:
> Zazil jsem to u nas ve skole u velkeho rozvadece na chodbe. Topime akumulackama, takze v tech rozvadecich jsou jako privody k patrovym deonum slusne "kolejnice". Kolega, co se o to stara zaviral dveře rozvadece, ktere nekde drhly, tak je vzal vetsi silou. Jak dosedly, tak se zviril prach, ozvala se rana jak z dela a pekny ohnostroj k tomu. Vylitl samozrejme hlavni barakovy jistic v kobce trafostanice, která nas napaji. Nastesti se nikomu nic nestalo (az na to, ze nekolik okolostojicich si temer "muselo jit prevliknout gatata").
> Kdybych to nevidel na vlastní oci, neuveril bych, ze tohle muze bezny prach způsobit.
>
> Jakub Serych
>
>
Další informace o konferenci Hw-list