Chyba prenosu prevodniku napeti
Pavel Poucha
p.poucha na papouch.com
Úterý Únor 4 11:18:38 CET 2014
Dobrý den,
chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu. Tedy jestliže na 100V rozsahu
převodník změřil 50.2V místo 50V, tak je chyba (50.2-50)V/100V*100%= 0.2%
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
<mailto:pavel.poucha na papouch.com> pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232
Máte-li chuť, navštivte naše stránky <http://www.papouch.com/>
http://www.papouch.com/
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Tuesday, February 4, 2014 9:03 AM
To: HW-news
Subject: Re: Chyba prenosu prevodniku napeti
Nechcete mi trochu víc napovědět?
P.K.
Dne 4. února 2014 8:32 Andrej Jancura <aj.hwlist na gmail.com
<mailto:aj.hwlist na gmail.com> > napsal(a):
A nie je to v tom odseku "2.3 Chyby meracich pristrojov"?
A.
2014-02-04 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
<mailto:pavel.kadecka na gmail.com> >:
OK, dal jsem a našel jsem:
http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/chyby_merania.htm
V zásadě jsem našel to, co jsem si myslel, tj. rozdíl mezi tím, co změří můj
multimetr a tím, co změří převodník vydělím tím, co změřil můj multimetr.
ALE - okolo hodnot blízkých nule nebo rovnou při vstupním napětí 0V může ta
relativní chyba slušně uletět. Příklad, na vstupu mám 0,1V, převodník změří
0,2, to je 0,1/0,1 = 100%.
Co když nebudu tu relativní chybu vztahovat ke změřené hodnotě na vstupu,
ale k měřícímu rozsahu? Pak ta relativní chyba nebude 100%, ale 0,1%.
Jenomže nevím, jestli je to správný postup.
P.K.
Dne 4. února 2014 8:12 Andrej Jancura <aj.hwlist na gmail.com
<mailto:aj.hwlist na gmail.com> > napsal(a):
Dobre rano,
dajte si do googla "vypocet absolutnej chyby merania"...
Hned prvy odkaz.
A.
2014-02-04 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
<mailto:pavel.kadecka na gmail.com> >:
Přátelé,
jak se počítá "chyba přenosu" u převodníku jako je např. Rawet PXN24?
V datasheetu je to "max. chyba přenosu / maximum transmission error" a je to
< 0,2%:
http://rawet.cz/cz/prev_dc/pxn_ui.pdf
Ale jak se to vypočítá? Změřím co je na vstupu, vynásobím (vydělím)
konstantou převodníku, porovnám s tím, co změřím na výstupu, obě čísla
odečtu a dostanu absolutní chybu.
Příklad: převodník 0-100V DC na 0-5V DC. Změřím vstup 50V, na výstupu 2,51V,
tj. převodník změřil 50,2V. Absolutní chyba je 0,2V. Kolik je to v %?
P.K.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140204/185f16c9/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list