kalkulator vedeni

Daniel Valuch balu na k-net.fr
Čtvrtek Prosinec 11 20:25:18 CET 2014


pan Andel pisal zelezo, nie zemnenie :-)


On 11/12/2014 20:01, Petr Simek wrote:
> On Thu, 11 Dec 2014, Vláďa Anděl wrote:
>
>> Aby železo nerezlo, musí být buď v alkalickém prostředí, nebo musí 
>> mít proti zemi alespoň -0,85V. Jak je kladné, je to průšvih. Je to tady
>> http://old.vscht.cz/document.php?docId=7538
>> na straně 11. Katodická ochrana se proto dělá u veškerého železa v 
>> zemi, na kterém záleží a které není zalité v betonu. Železo v betonu 
>> je chráněné alkalickým prostředím uvnitř betonu (typicky základový 
>> zemnič) a údajně má být beton dostatečně alkalický po celou dobu 
>> životnosti.
>
> Myslel jsem ze neni dobre zalit zemeni do betonu, ze to zhorsi zemnici
> odpor.
>
>
>> Anděl
>



Další informace o konferenci Hw-list