Re: tolerance napětí sítě

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Neděle Srpen 17 18:30:35 CEST 2014


Myslím, že momentálně platná tolerance je -5% + 10%.


Dne 17. srpna 2014 16:58 Pavel Troller <patrol na sinus.cz> napsal(a):

> Zdravím,
>   tak to Vám závidím. Mám též tu čest být první na trafačce, ovšem v
> chatové
> oblasti na venkově. Rozvod je po sloupech. Běžné napětí 245 - 248, občas
> 251V. Pod
> 239 jsem snad ještě nenaměřil.
>   A je to v toleranci, neboť ta je 10% a 230 + 23 = 253 V.
>   Zdraví Pavel
>
> > Já bydlím přímo proti trafačce 22/0.4 kV, jsem první a nejkratší
> přípojka od trafa.
> > Ob barák vedla má sousedka na střeše solár (a protože je velmi
> upovídaná, tak
> > nás tady všechny furt obšťastňuje kecama, jak to ten její syn dobře
> zařídil, že
> > místo spoření si pořídila ten solár).
> > S síti mám velmi pěkně stibilních 225-228V, pod 224V a nad 230V jsem snad
> > ještě nezažil.
> > Lokalita Brno, blízko středu města.
> >
> > PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



-- 
Zdravi
Jirka OK1MWW
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140817/5f3f109e/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list