On Sun, 10 Aug 2014, Miroslav Draxal wrote:

> Dobrý den,
>
> Jak tedy propojit uzemnění rozvodů elektriky (země) a hromosvodu, jak to má
> správně být?

Spravne by zemneni melo byt pripojeno pouze v jednom bode na PE v hlavnim
vstupnim rozvadeci. A tam by taky mel byt svodic prepeti na vstupnim 
napajeni.