Přepětí - indukce z hromosvodu do kabelu UTP ?

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Srpen 9 21:02:05 CEST 2014


Pravda, špatně jsem se vyjádřil ... Myslel jsem tím že to není lineární :-)


On 9.8.2014 18:45, balu na home wrote:
> Ohmov zakon funguje vzdy. Moze sa menit velkost impedancie v case a 
> priestore. Ale prirodne zakony platia vzdy a vsade rovnako :-)
>
>
> On 09/08/2014 18:43, Vláďa Anděl wrote:
>> Nevím, jestli Ohmuv zákon zrovna na tohle funguje. Při zásahu údajně
>> okolo uzemnovacích tyčí dochází ke keříkovým výbojům. To by mělo
>> překlemovat zem v okolí tyče, rozšíří se efektivní průměr a odpor by měl
>> proti tomu změřenému výrazně klesnout. Asi větší úbytek bude na
>> indukčnosti.
>> Anděl
>>
>> On 9.8.2014 10:02, Glajc Pavel wrote:
>>> Ono stačí použít ohmova zákona k tomu, abychom si spočítali o kolik
>>> "odjede" barák či hala při zásahu.
>>> Průměrný proud hlavního kanálu 20kA, ale i 100kA. Bratříčci mívají
>>> 2-5kA. Dobré uzemnění má 2ohmy, použitelné pro hromosvod 15.
>>> Z toho je patrné, že i povytažení či vytažení konektoru ze switche je
>>> ochranou nedostatečnou. To nemluvím o tom, že si někdo myslí, že stačí
>>> spotřebič vypnout vypínačem.
>>>
>>> A vůbec si nemyslím, že jste to s tou poslední větou přehnal....
>>>
>>>
>>> Pavel Glajc
>>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list