Re: Přepětí - indukce z hromosvodu do kabelu UTP ?
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Srpen 8 06:56:20 CEST 2014
On Fri, 8 Aug 2014, Petr Labaj wrote:
> | Kdyz nekde praskne blesk tak uplave zemni potencial klidne o stovky
> | voltu. Takze na dvou od sebe vzdalenych mistech ma kolik v zasuvce uplne
> | jiny potencial. Tyhle dve mista jsou propojena TP kabelem a galvanicke
> | oddeleni zajistuji trafa v sitove karte. To ma ale vydrz tusim kolem 150V
> | takze pokud rozdil potencialu presahne prurazne napeti tecou vyrovnavaci
> | proudy pres trafo a cipy na karte do PE v zasuvce.
>
> Myslel jste předpokládám 1500V, viz datasheety ethernetových traf.
Cele vysvetleni tedy muze byt ze nove instalovane komponenty s lepsi
odolnosti vydrzely zatimco ty stare ne. A FTP/STP s tim nesouvisi.
> | Pokud bude cele stineni od kostry PC na kostru druheho PC propojene tak
> | take povede vyrovnavaci proud a tim snizi napeti ktere zpusobuje pruraz.
> | Muze to pomoci ale nemusi - zalezi jak prasti. Nedej boze aby tam byly
> | nejake vykonne stroje co produkuji rusive proudy - ty pak FTP rozsiruje
> | do cele site jako antena.
>
> Ne, stínění uzemnit jen na jedné straně, nejlépe v rozvaděči (racku).
Jasne ale jde o pripojeni PC - je pouzit FTP patch kabel a kostra
PC je propojena pres stineni na PE rozvadece nebo je pouzit STP
kabel a stineni je tak prikostrene jen na jedne strane ?
> PL
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list