Zálohovaný zdroj 12V/15A pro trvalý provoz
Kuba Jan
honza.kuba na gmail.com
Pondělí Září 23 17:52:47 CEST 2013
To jako že relé se bude držet napětím z baterie a až baterka zvadne, tak
relé odpadne?
Krom hystereze relé - zapne při 12V , vypne při 6V když už je baterka na
šrot a přepólované slabší články - je problém, že při malém proudu
cívkou je i malá přídržná síla na kontaktech
a zvedá se přechodový odpor. Kontakty hřejí až se vyhřejí :-) Sice jde
použít relé ve speciálním provedení ( nevím jak se to jmenuje, ale
kotva relé je konstruovaná jako mikrospínač )
ale další věc je, že když relé odpadne a odpojí baterku, napětí na
batt. zase za chvíli stoupne ( není zatížená ).
A relé zas sepne.
Neboli by tam měl být komparátor, který jasně definuje stavy , kdy bude
sepnuto a kdy vypnuto a musí být blokovaný proti "kmitání" - podle
zapnutí nabíjení.
Takže jednoduše relé použít nejde...
Dne 23.9.2013 17:29, Alexandra Svobodová napsal(a):
> Hezké odpoledne,
>
> Jinak bych asi použila normální relátko, jeho spotřeba při těchto
> proudech nebude hrát žádnou roli.
>
> Saša Svobodová
Další informace o konferenci Hw-list