Triak a indukcni zatez
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Září 1 11:41:28 CEST 2013
Muze nerozepnout triak, pokud je k nemu pripojena ciste civka mensiho 3f
stykace?
Jedna se o klasicke zapojeni MOC3020, v serii R 1k, na G triaku a mezi G
a K 2k2. Na triaku neni zatim zadny tlumici clen.
Zacalo se stavat, ze po vypnuti optronu zustala civka stykace dal
sepnuta, zajimave bylo, ze zalezelo asi na otepleni nebo jinych
vlastnostech civky, protoze treba po 15min sepnuti rozepinala
spolehlive, po hodine uz nerozepnul ale po vypnuti a zapnuti napajeni
zase fungoval normalne... Vzhledem k tomu, ze to spina kompresor TC tak
je to docela zavazny problem (nastesti tam je dost lihu a pri cca -10st
to vypne presostat cimz se rozepne i triak)
Pomuze spolehlive RC clen paralelne k zatezi (civce stykace)? Zase aby
nevznikaly rezonancni efekty. (vzhledem k tomu, ze R SMD na DPS horely i
kdyz nemely duvod, tak tam nic neni) Nebo je triak vadny a tento stav
neni z principu mozny? Dalsi 3 stejne obvody s triakem spinaji primo
obehova cerpadla a tam problem neni.
Další informace o konferenci Hw-list