dieselagregát s autostartem - doplnění UPS?

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Pondělí Říjen 14 15:38:26 CEST 2013


Takže UPS s větším výkonem?  Můžete doporučit nějakou dejme tomu 10-12kW 
. A ideálně opravdu "hloupou"  Nic na analýzu odběru ( špiček) nemám, 
maximálně Lidlometr :-(
Ale ta teorie nejspíš sedí, protože kombinace toho dieselu + UPS 
nefunguje vůbec dobře.
Příští týden budu mít zapůjčený měnič Victron 48V/8kW tak to vyzkouším.

Co s týče zatížení, v pracovní dobu tam může běžet maximálně:
1 PC v serveru    500W max
8 PC                    2000W max
6+8+16 zářivkových dvoutrubicových svíticel a 60W trubice
když to vezmu podle 60W/trubice  (což je špatně a moc ) je to 3600W
Kotel ( čerpadlo+ elektronika ) do 100W
Kompresor ČOV  ( má na sobě 80W )
Další breberky , nabíječky mobilů atd.. 100W

Ale to jsou počítané hraniční výkony.
I když je pravda, že tam někdo může připojit ještě rychlovarnou konvici.

Mám vyzkoušeno, že výpadek 230V do 200msec nerestartuje žádný PC a vše 
běží dál, takže i přepínání stykačem by nebyl problém.



Dne 14.10.2013 14:02, jozem na volny.cz napsal(a):
> Dobrý den,
>
> takových soustrojí mám na starosti několik. Klasika - diesel a za ním UPS, která vydrží několik minut, aby stihnul neběhnout diesel. UPS jede v eko módu a startuje do on-linu během milisekund. Provázané se soustrojím to nijak není. Mašina nabíhá se zpožděním po výpadku sítě do beznapěťového stavu, takže se nemusí s ničím synchronizovat.
> Pokud se zhoupne síť za dieselem už při startu několika zářivek, tak ta mašina je zřejmě poddimenzovaná a budete potřebovat dost "tupou" UPS, aby to ignorovala a nepřepínala do on-line s každým zapnutím rychlovarky. Nevím, o jakém výkonu se bavíme, protože udávaných 6kW je (typuji) dost poddimenzovaných. Nejdřív by to chtělo na přívod pověsit analyzátor a nechat ho sejmout skutečná maxima. Možná budete překvapen. Diesel agregát je docela měkký zdroj, takže proudové hupy dokážou mžikově zahýbat s napětím až o několik desítek voltů a jeho automatika nemá šanci s tím něco udělat. Zákon setrvačnosti neukecáme.
>
> S pozdravem
>
> Zeman
>