ochrana kontaktu rele

gatilo gatilo na centrum.cz
Středa Listopad 27 10:53:44 CET 2013


 27.11.2013, 10:48:42

 Velmi heslovite:
V civce je ulozena energie, kterou musite pri rozepnuti nejak
zlikvidovat.
D paralelne L , energie se likviduje na R civky, prodluzuje to
odpadnuti kotvy.
Varistor par. k S, energie se likviduje v onom varistoru, odpad kotvy
byva rychlejsi.
Nic, energie se likviduje jiskrenim.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
DeeJay napsal:

> Zdravim zucastnene, 

> zrovna tu resim nejake ovladani solenoidovych ventilu pomoci rele a dle
> predchozich zkusenosti vim, ze
> to bude na kontaktech při rozpinani docela jiskrit. Videl jsem reseni s
> diodou v zavernem smeru pararelne k solenoidu, varistor pararelne ke
> kontaktu atd...
> Celá záležitost bude je 24V DC - bohužel uniká mi teorie jak to vlastně
> funguje a co je správně.

> díky za komentáře 

> Jara






> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list