Rekonstrukce bytu - predpisy
Ladislav Vaiz
spam na nagano.cz
Pátek Listopad 22 08:30:44 CET 2013
ad 1) já šel cestou zrušení plynu, protože by byl jen na vaření a na to
jsme chtěli indukci. Pozor, změna jističe znamená poplatek v řádu tisíců
(například 7500, už nevím, jak jestli je fixní nebo odvozený z jističů).
Pak musí být revize přívodu (ne celého bytu).
ad 3) chráněné musí být zásuvky přístupné laické obsluze a v koupelně
vše. Já to řeším tak, že vše je přes chránič kromě světel mimo koupelnu,
aby při výpadku chrániče nebyla tma.
Pár souvisejících věcí:
Chráněné a nechráněné okruhy chtějí trochu přemýšlení při zapojování.
Máte-li okruhů hodně, tak také dlouhé můstky v rozvaděči pro PE a N.
Rozdělení na PE+N se má dělat v rozvaděči na chodbě a do bytu táhnout 3x
Cu 6mm2, stačí dráty, pokud nemáte místo v trubce.
L.
Glajc Pavel napsal(a):
> Jen pár pro a proti:
> 1.Plyn ano, maso pečené v plynové troubě je jiná chuť , oheň je oheň. Rychlejší odezva při regulaci vařiče. Teda pokud nemáte indukci. Sklokeramika nevím, nikdy jsem ji neměl.
> Na plynu uvaříte i když nejde proud. Otázkou je jak často tato situace vznikne.
> Proti: cukroví v plynové troubě téměř nejde, nebo jen s omezeními. To samé piškoty, bábovky. Ale pokud si na bábovku nepotrpíte nebo ji donese tchyně.....
> Plyn je levnější, zatím, a asi i bude.
> 2. (20cm půdorysně) Ale není to jen o zásuvkách, ale i o svítidlech....Řeší to zóny, lze to najít a nastudovat, chce to znát konkrétní situaci.
> Případně provést analýzu rizik. Typický příklad je zásuvka vedle pisoáru....
> 3. Záleží na dispozici bytu, zda je možno chránič nahodit i poslepu. Osobně jsem pro jeden chránič na celej objekt. Ale nesmíte ho mít přístupnej jako já. Venku, kolem celýho baráku, potmě, ve sněhu, v pyžamu je fakt lahůdka. Spíš bych se zaměřil na to udělat zásuvku pro lednici případně mrazák mimo chránič. (hrozba vysokých škod).
> Pavel Glajc
> ----- Původní zpráva -----
>
>> Odesilatel: "Michal Gregor" <a2x1nptda8 na email.cz>
>> Příjemce: HW-News <hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 21.11.2013 23:33
>> Předmět: Rekonstrukce bytu - predpisy
>>
>> Zdravim,
>> 1) Ma smysl zachovat po rekonstrukci bytu plynovou pripojku? Neni lepsi
>> pozadat o silnejsi jistic a poridit si elektricky sporak? Ted tam je
>> jistic 1x 16A. Behem rekonstrukce domu byl do bytu zaveden novy kabel
>> vicezilovy kabel, takze by to slo rozsirit i na tri faze.
>>
>> 2) Jake jsou minimalni vzdalensti zasuvek v koupelne od vany a umyvadel?
>>
>> 3) Staci jeden proudovy chranic na cely byt? Nebo je to lepsi rozdelit
>> na dva kousky? koupelna+kuchyn a zbytek mistnosti.
>>
>>
>> Michal Gregor
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list