Kdybyste to chtěl jen pro relátka tak např. Maxim nabízí
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/3042 Na push pull
taky něco (pokud mě paměť neklame) existuje, ale název bych musel pohledat.
Ondřej
Dne 20.11.2013 1:09, Vláďa Anděl napsal(a):
> Dobrý den,
> existuje nějaký dobře dostupný integrovaný budič pro průmyslovou 24V
> logiku? Pokud možnio s ochranou proti zkratu a přepětí? Kdysi jsme to
> dělali z tranzistorů, ale doba snad už přece jen pokročila.
>
> Anděl
>
>