Vysušení trafa

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Čtvrtek Květen 30 19:16:45 CEST 2013


Tady ale bude pruser kapacita, byt mala hraje roli a  ovlivnuje presnost 
mereni na tak vysokych impedancich....

Dne 7.6.2013 13:03, Jaroslav Lukesh napsal(a):
> jeden konec jednoho vinutí trafa do fáze, jeden konec druhého vinutí 
> na jeden konec měřáku AC V-metru, druhý konec V-metru do nuláku. 
> Vnitřní odpor V-metru je 1M a z napětí na něm si orientačně spočítáte 
> izolační odpor (roli hraje i kapacita mezi vinutími, napřed si to 
> zkuste na zdravém trafu, pro představu je jedno jak bude velké).
>
>
> ----- Původní zpráva ----- Od: Halen na seznam.cz
>
> Ok mohu poprosit o návod? Multimetr mám slušný i klešťák s rms.
>
>
> Honza
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: gatilo <gatilo na centrum.cz>
> Datum: 7. 6. 2013
> Předmět: Re: Vysušení trafa
>
>
> 7.6.2013, 12:49:09
>
> Pokud mate alespon ten nejlevnejsi mutimetr za 2 stovky z bauxxx a k
> tomu v zasuvce silnych 230V, tak merit muzete.
> Nebude to sice podle norem, ale jako orientacni mereni to jakousi
> hodnotu ma.
>
> S pozdravem Pavel
> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
> -- 
> Halen na seznam.cz napsal:
>
>> OK, díky za rady. Izolační odpor změřit nemohu, ale vysuším to na 
>> kamnech a v troubě.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list