SSR - zbytkovy proud

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Březen 4 16:17:05 CET 2013


Vy predpokladam nepotrebujete nijak super rychle zmeny.
Takze idealne bipolarni rele.
Ale i bezne rele mozna vyjde lip. Kdyz pouzijete to nejlevnejsi
RAS z GM, tak to si pri plnem napeti civky vezme 0.36W.
Pri rozumnem zapojeni po sepnuti klesne odber pod 0.2W.
Takze ztraty jsou na podobne urovni, jako kdyz SSR bude
mit sepnuto 0.1-0.2A (a to i se zapoctenim ztraty pro vyrobu
nizkeho spinaciho napeti pro rele).
Takze kdyz budete spinat na 230V nejakych 50W, tak uz to
rele vyjde asi lip.

PL

**********************************

From: "RV" <vicek.radek na cpost.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, March 04, 2013 8:59 AM
Subject: Re: SSR - zbytkovy proud


Hmm no tak to reseni urcite je - spis zda se neco takoveho uz bez toho 
RC clenu nedela rovnou.

Radek Vicek

Dne 4.3.2013 8:31, Pavel Kadečka napsal(a):
>> Predpokladam, ze se s tim asi nic delat neda...
>
> 1) Postavit si to sám, RC člen vynechat, viz str. 4 datasheetu MOC3020
> (3021/3022/3023):
>
> http://www.gme.cz/dokumentace/523/523-032/dsh.523-032.1.pdf
>
> P.K.



Další informace o konferenci Hw-list