Dne 3. března 2013 17:58 Admin HWnews <hwnews na cncnet.info> napsal(a):
> Zdravim,
>
> pouzil jsem v podstate poprve SSR (Fotek SSR-40DA) na spinani 50W (12V/4A)
> toroidu a prekvapilo me, ze i po vypnuti namerim na vystupu skoro 3V.
> Predpokladam, ze to je dusledek toho RC clenu co je uvnitr SSR pres ten
> spinaci tyristor:
>
> http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm
>
> tim parametrem Leakage Current se mysli prave tento zbytkovy proud - tedy je
> to tech cca 3mA, ktere mi tecou tim trafem?
>
> Predpokladam, ze se s tim asi nic delat neda...
1) Postavit si to sám, RC člen vynechat, viz str. 4 datasheetu MOC3020
(3021/3022/3023):
http://www.gme.cz/dokumentace/523/523-032/dsh.523-032.1.pdf