Zdravím,
  jste si jist, že ten zámek skutečně VYŽADUJE střídavý proud ?
  Zpravidla se používá ze dvou důvodů:
  - Není třeba dimenzovat usměrňovač a filtaci na tak velký odběr
  - Při odemykání hezky bzučí.
  Nicméně, v tomto případě lze obojí nahradit:
  - Stejnosměrný proud bude zálohovaný akumulátorem, tedy bez starosti
    o tvrdost a filtraci
  - Bzučení lze buďto oželet (např. náš domovní zámek taky jen cvakne,
    jede na DC), nebo nahradit malým DC bzučákem umístěným do blízkosti
    zámku.
  Myslím, že toto by bylo mnohem lepší než nějaké UPS a podobná řešení.
    Zdraví Pavel

> Zdravim pritomne.
> 
> Prosim, nenajde se zde nejaky fundovany nazor jak zalohovat system domacich telefonu v panelaku. Je zde instalovan pristupovy system, ktery jede na 12V= a pouze pres rele spina 12-14V~ z domacich telefonu pro ELMG zamek. Pro funkcnost celeho systemu je tedy treba zalohovat jak pristupak, tak i ten stridak. Napadla mne UPS a na tu pripojit trafo dom tel. ze ktereho je napajen i pristupak, ale absolutne netusim, jaky odber ma dom. tel. PC na UPS dlouho nevydrzi a pokud bude vypadek delsi jak hodinu, aby to jelo. Prosim, potreboval bych nejake levne a HOTOVE reseni. Vi nekdo? Existuje neco takoveho? Proste zalohovany zdroj, ktery dela jak 12V= tak 12V~ z jedne baterie.
> 
> Dik Zaplik