Bezpecna vzdalenost - vedeni 22Kv

gatilo gatilo na centrum.cz
Čtvrtek Červenec 11 01:24:01 CEST 2013


 11.7.2013, 1:15:56

To zalezina tom, co take si Kefalin, pod hen tym pojmom predstavujete.
Ochranny prostor, tj. vzalenost pod kterou se priblizeni povazuje za
praci pod napetim,  je pro 22kV  280 mm.
Zona priblizeni je 1280 mm, pod touto hranici norma predepisuje urcita
opatreni, napr. proskoleni pracovniku, instalaci zabran a pod.
No a treba stromy se rezou na vzdalenost min. 2m od vedeni.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Michal HW napsal:

> Dnes jsem si vsimnul opravy strechy pod vedenin 22KV. Navic chlapi tam
> behali s velkymi kusy plechove krytiny.
> Ja bych tam nevlezl.

> Jake je bezpecna vzdalenost od vedeni 22KV?

> Michal Gregor
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list