Protokol Ethernet/IP
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Červenec 9 20:42:20 CEST 2013
Nikdo neresil?
Nakonec jsem nasel class, ktery se tyka primo GW a da se precist i
zapsat image v UCMM modu a funguje to, ale je to tak nejak divne... Mam
podezreni, ze je potreba po propojeni Class1 posilat data UDP, take je
divne, ze zarizeni nic samo neposle i kdyz RIP je nastaveno na nejake
stovky ms. A hlavne to spojeni po 10s samo vypadne. A hlavne, aktualni
dokumentace TURCK BL67 nejak moc neodpovida tomu, jak se ta GW chova...
Jestli se nekdy dostanu k funkcnimu propojeni BL67 s PLC tak schvalne
komunikaci odsleduju...
Dne 4. 7. 2013 21:15, Jaroslav Buchta napsal(a):
> Zdravim, pokud by nekdo mel zkusenosti - resim jednu zahadu zpusobeno
> samozrejme pravdepodobne elementem mezi zidli a klavesnici ;-)
>
> Chci komunikovat s modulem TURCK BL67 GW-EN-IP a zrejme se pro zapis a
> cteni process image pouziva class Assembly a Instance 101 (cteni) a
> 102 (zapis). Aspon se tak konfiguruje PLC ABB. A delka bloku taky sedi
> - pevna 256B
> Komunikace uspesne funguje, input image to zda se prenasi ale output
> muzu zapisovat jak chci (vysledek hlasi OK) ale efekt se nedostavi
> (ani pro zpetnem cteni, same 0, ani funkcne...)
> Netusi nekdo, cim to muze byt? Neni potreba neco povolit nebo
> nakonfigurovat?
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list