Spínání stykače - problém.

Petr Simek psimek na jcu.cz
Čtvrtek Leden 31 13:53:08 CET 2013


On Thu, 31 Jan 2013, Jaroslav Kotlaba wrote:

> Vývody cívky stykače jsou vyvedeny na svorky, zapínání stykače ovládá 
> zákazník.
> 
> Nedávno vzniknul problém - stykač někdy nechce vypnout. 
> 
> Na cívce při vypnutí je napětí tak 100V a to zřejmě stačí k tomu, aby 
> stykač zůstal zapnutý.

Prepokladam ze nuly zarizeni a ovladace jsou propojene. Ted jde o to
kde ovladac bere to ridici napeti 230V~ . Jestli ma vlastni napajeni
tak je to zahada ale jestli k nemu putuje tim ovladacim kabelem tak
je to jasne - kapacita mezi vodici v kabelu na tech stovkach metru
da na 50Hz dost velky proud aby to nerozeplo.


*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list