Re: Spínání stykače - problém.

Pavel KREJCI krepa76 na gmail.com
Čtvrtek Leden 31 11:54:04 CET 2013


Jaký je poměr impedance RC a L stykače? Kdyz se RC odpojí tak se stykač
taky nevypne?
PK
Dne 31.1.2013 11:47 "Jaroslav Kotlaba" <kotlaba.hw na seznam.cz> napsal(a):

> V našich výrobcích používáme stykače - viz jednoduché schema v příloze.
>
> Vývody cívky stykače jsou vyvedeny na svorky, zapínání stykače
> ovládá zákazník.
>
> Nedávno vzniknul problém - stykač někdy nechce vypnout.
>
> Na cívce při vypnutí je napětí tak 100V a to zřejmě stačí k tomu, aby
> stykač zůstal zapnutý.
>
> Dle názoru zákazníka to napětí se ve vodiči indukuje, protože kabel od
> ovládání ke stykači je několik set metrů dlouhý.
>
>  Podle mého názoru by mohl mít vliv nějaký odrušovací RC člen co
> přemosťuje zapínací kontakt
>
> (tedy pokud tam nějaké odrušení je a spínač třeba není řešen
> bezkontaktně), kdysi jsem se s něčím takovým setkal,
>
> že RC člen byl předimenzovaný a proud co jím tekl stačil k přidržení
> stykače.
>
> Nebo třeba na ten obvod je připojené ještě něco jiného - nevím, zatím jsem
> to neviděl in natura.
>
> Navrhli to řešit připojením odporu paralelně k cívce stykače, aby se
> napětí snížilo natolik, že by už nestačilo
>
> k přidržení zapnutého stykače. Moc se mi to nelíbí, chtělo by to odstranit
> příčinu, proč tam to napětí vůbec je.
>
> Chci se zeptat, jaké s tím máte někdo zkušenosti, zda se na vodič může
> naindukovat takové napětí
>
> (spíš takový výkon) co by stačilo k přidržení stykače v zapnutém stavu,
> případně jestli není nějaký předpis
>
> co by definoval, jaké elektrické poměry mohou být ve vodiči co má být
> vypnutý.
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130131/6f278a2d/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list