Jak to vypada, tak to mozna ani nekmita.
Skoro se mi nakonec zda, ze to "normalne" funguje (sviti zelena) a jen pres to blika i poruchova signalizace (cervena) a na displayi Ex.
Pak to vypadalo, ze ta zelena a cervena dohromady je "kmitani".
Rele bylo od zacatku OK, ozvalo se jen pri prepnuti stavu ON a stavu TEST teploty (viz video). 
Prepinalo se to uplne samo a neustale dokola (chyba)- cca po 1 min.
Pokud to rucne vypnu tlacitkem, zustane to vypnute (nesviti zelena) a jen blika cervena chyba.
Tlacitkem to jde i zapnout, ale nespusti se to do stavu vytapeni.
Je mozne, ze je narusena cast programu kde jsou ulozeny casy spousteni.
Je tam nejake tovarni nastaveni (asi 6 programu) a 2 uzivatelske.

Je mozne, ze problem souvisi s nepritomnosti "zalohovaciho" napajeni.

Kondy asi otestovat neumim.
Mam jen vyse zmineny obyc multimetr M-830B s merenim R, V, A, tranzistoru vc. hFE a diod.

Krasny vikend

Ivan



______________________________________________________________
> Od: "Glajc Pavel" <pavel.glajc na del.cz>
> Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 18.01.2013 18:31
> Předmět: Re[2]: Identifikace soucastky v FTEU 901
>
>Omlouvám se jestli nesleduji vlákno pečlivě, zaznělo tu již podezření na srážecí kondenzátor, v tomhle případě 680n?
>Podivné kmitání 2Hz a cvakání relé by tomu nasvědčovalo, četnost téhle poruchy také. Máte čím měřit kapacity. Změřte kond ve vypnutém stavu, klidně zapájenej, stejně je jedním koncem v luftě.
>
>Máte kondík 220n a víc po ruce? Ale musí být alespoň 25OV AC nebo 630DC, tady de vo život. Pokud ano připojte jej paralelně. Změní se něco? Podivnou součástku bych řešil později. Pravděpodobně se jedná o diodu v nabíjení zálohovacího kondu, jak zde již psal kolega Jirka.
>Schéma si už namalujem, případně se ještě na pár detailů zeptáme ;-)
>Pavel Glajcz