mereni odebraneho tepla

cipisek.cipr na seznam.cz cipisek.cipr na seznam.cz
Pátek Leden 18 12:49:29 CET 2013


Varime z vody, jelikoz nevime jake obehove cerpadlo ne nainstalovano, 
respektive nemame tucha kolik vody kotlem protece.
Predpokladejme prutok 1m3/h, na to by mohl stacit i ten nejlevnejis 3/4" 
vodomer za 400Kc, ale bude na nem tlakova ztrata cca 8kPa, pokud stejnym 
vodomerem tece 0,5m3/h ztrata klesne na 1kPa.
Reseni idelane 2ks nebo bypas a tlakove vyvazit.
Osobne bych asi vzal vyrazeny 3/4" teplovodni 2,5m3/h vodomer, v suchobeznem
provedeni a impulzni vystup bych si pridelal. Jde to celkem snadno, at jiz 
opticky nebo pomoci hall cidla.
Nebo to vzit z gruntu a postavit si ultrazvukovy prutokomer :-)

Ciprian


---------- Původní zpráva ----------
Od: Martin Záruba <swz na volny.cz>
Datum: 18. 1. 2013
Předmět: Re: mereni odebraneho tepla

"

Je tu jedna moznost, ktera nebude na 100%, ale bude fungovat prijatelne. 
Pouzit ten levny meric prutoku, ktery ale nedovoluje dostatecny prutok a 
zapojit ho jako bypass a zmerit kolik proteklo celkem vody a kolik on 
napocital. Tento koeficient by se nemusel prilis menit.

Martin Zaruba
" 
----- Original Message ----- 

From: Jaroslav Buchta(mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz) 

To: HW-news(mailto:hw-list na list.hw.cz) 

Sent: Friday, January 18, 2013 6:12 AM

Subject: Re: mereni odebraneho tepla




Je teda fakt, ze ja mam prutok u TC docela konstantni, cca 0.20-0.23l/s, ale
to bude dlouhyma trubkama 22mm. Jak zacnou regulovat rozvadece podlah, tak 
to ma taky vliv a klesne to treba na 0.16 l/s, takze rozptyl znacny... Dalsi
problem bude, jak ten prutok vubec odhadnout.
Jinak vodomer na teplou vodu s rozumnym prutokem a snimacem neni otazka par 
stovek ale spis dvou tisic. Vsak jsem 2 kupoval. Jen nejake s 2m3/h a 10l/
impuls jsem nasel do 1000Kc, ta necitlivost by tady asi nevadila, prutok uz 
mozna jo.

Dne 17.1.2013 22:22, AZE napsal(a):

" 
1. Stojící oběhové čerpadlo není špunt, ale je propustné.

2.Měření výkonu bez měření průtoku je nesmysl. Bude to ukazovat, ale ne 
měřit.

aze

 
 " 
----- Original Message ----- 

From: Glajc Pavel(mailto:pavel.glajc na del.cz) 

To: HW-news(mailto:hw-list na list.hw.cz) 

Sent: Thursday, January 17, 2013 9:27 PM

Subject: Re[3]: mereni odebraneho tepla





Nejsa hydraulikář, smím vědět proč se bude konstanta měnit. Ano, topení bylo
původně samotíž, tlusté trubky tam jsou. Asi 1,5". Byl tam původně uzavírací
ventil celého okruhu, teď je tam bypass a vše se žene přes oběhové čerpadlo.
S tím souvisí další dotaz. Oběhové čerpadlo bude propouštět samotíží? Pokud 
ano, pak je samozřejmě celá úvaha k ničemu. Ještě k uzavírání radiátorů. 
Skutečně je to jak jsem psal, radiátory neuzavíráme. Za letošní topnou 
sezonu zatím fakt jednou, asi na pár hodin.

Pavel Glajc


" 
----------------------------------------------------------------------------
----- Původní zpráva -----
Odesilatel: cipisek.cipr na seznam.cz(mailto:cipisek.cipr na seznam.cz)
Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
Datum: 17.01.2013 18:37
Předmět: Re[2]: mereni odebraneho tepla

Ve vasi uvaze je zasadni problem obcasne zavreni nejakeho radiatoru, 
uzavrenim se zmeni hydraulicke pomery soustavy a  vite prdlajs, respektive 
merite nesmysly. Mereni v kterem jednu ze tri velicin nahradite konstantou 
bude vzdy spise informativni. Na druhou stranu stejne mi neni jasne k cemu ,
krome zabavy to ma byt dobre. V neposledni rade, pokud bylo topeni puvodne 
samotizne (tluste trubky) bude se vase konstanta menit.
Osobne bych investoval par stovek do vodomeru a meril i ten prutok, v kazdem
pripade bych meril teplotu spalin, poznate podle toho v jakem rezimu kotel 
jede a muzete se pozdeji pokusit zvysit ucinnost kotle.

Ciprian




---------- Původní zpráva ----------
Od: Glajc Pavel <pavel.glajc na del.cz>(mailto:pavel.glajc na del.cz)
Datum: 17. 1. 2013
Předmět: Re[2]: mereni odebraneho tepla

"Myslím, že vše potřebné bylo již řečeno, tak bych se chtěl na tomto vlákně 
trochu přiživit, případně ho posunout HW směrem.
Zadání v podstatě stejné, měření energie, případně výkonu kotle na pevná 
paliva.

Chci to jen pro sebe a hlavně kvůli tomu, že si chci hrát, případně 
optimalizovat vytápění.
Teď k zadání. Kotel na pevná paliva H418 výkon 18kW v uhlí, 15kW ve dřevě.
Přízemní domek, 8 radiátorů, všechny trvale otevřeny, úplně minimálně sem 
tam nějakej zavřu. Pro danou aplikaci uvažuji ten 1.případ. Trvale obývaný, 
ale topím jen odpoledne PO-PA, SONE celý den.
Oběhové čerpadlo Grundfos 3 stupně otáček, volitelné ručně, většinou na 
první stupeň. Čerpadlo je spínáno podle teploty vody na výstupu kotle 
bimetalovým teploměrem v rozmezí 50-80°C.
Chtěl bych měřit teploty vody na výstupu a vstupu kotle a dobu kdy je 
zapnuto čerpadlo. 
Rozdíl teplot x doba x konstanta = energie
V konstantě by měl být zahrnut konstantní průřez trubky a použitý stupeň 
čerpadla (otáčky), potažmo snad konstantní tlak. To je to co nevím.
Je v dané úvaze nějaký výraznější zádrhel?
Pro úplnost dodávám, že momentálně instalovat měřič průtoku je nereálné. 
Proto to obejítí přes dobu zapnutí čerpadla.
Výstupem by mohl být třeba analogový budík ukazující okamžitý ? výkon a 
displej s ukazatelem energie, minulou hodinu, den....
Jednoduchost a nízká cena cena vítězí.
Děkuji za názory a úvahy.

Pavel Glajc


 ----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: "balu na home" <daniel.valuch na orange.fr>
(mailto:daniel.valuch na orange.fr)
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
> Datum: 15.01.2013 19:29
> Předmět: Re: mereni odebraneho tepla
>
> to je jasne ako sa to meria, ale pytal som sa co sa tym dosiahne v
> zmysle rozpocitavania nakladov. Zhola nic, vid ostatne odpovede.
>
>
> On Jan/15/2013 10:48, Marek Peca wrote:
> >> Prietok sa da merat bezkontaktne ultrazvukovym meracom, ale otazka je
> >> co tym dosiahnete...
> >
> > Prutokem nic, ale prutokem a rozdilem teplot uz ano. Ale na dobre mereni
> > teploty bude asi opravdu nutne aspon navrtat trubku.
> >
> > ZdraviM.P.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
> Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)



_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)"= 
----------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)
"


----------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)
"


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

"


----------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


"
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130118/ebc1a687/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list