mereni odebraneho tepla

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pátek Leden 18 10:11:22 CET 2013


Reakce na 1/ špunt není, ale+- ½ průtoku (vilo) se na něm „zmaří“. 

 

Pro jistotu jsem letos instaloval kondenzační kotel s integrovaným čerpadlem. Při zkoušce bez zapnutého „centrálního“ čerpadla to čerpalo ½ toho , co teď. Instaloval jsem obtokovou zpětnou klapku, kde jsem vykostil pružinku, a uzavírá se gravitačně, následně zpětným tlakem z „centrálního“ čerpadla. Skutečný průtok bez obtokové klapky byl o 53% menší. Měřeno na vodoměru průtokoměru. Mam ho od AZE. Míra

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of AZE
Sent: Thursday, January 17, 2013 10:23 PM
To: HW-news
Subject: Re: Re[3]: mereni odebraneho tepla

 

1. Stojící oběhové čerpadlo není špunt, ale je propustné.

2.Měření výkonu bez měření průtoku je nesmysl. Bude to ukazovat, ale ne měřit.

aze

 

----- Original Message ----- 

From: Glajc Pavel <mailto:pavel.glajc na del.cz>  

To: HW-news <mailto:hw-list na list.hw.cz>  

Sent: Thursday, January 17, 2013 9:27 PM

Subject: Re[3]: mereni odebraneho tepla

 

Nejsa hydraulikář, smím vědět proč se bude konstanta měnit. Ano, topení bylo původně samotíž, tlusté trubky tam jsou. Asi 1,5". Byl tam původně uzavírací ventil celého okruhu, teď je tam bypass a vše se žene přes oběhové čerpadlo. S tím souvisí další dotaz. Oběhové čerpadlo bude propouštět samotíží? Pokud ano, pak je samozřejmě celá úvaha k ničemu. Ještě k uzavírání radiátorů. Skutečně je to jak jsem psal, radiátory neuzavíráme. Za letošní topnou sezonu zatím fakt jednou, asi na pár hodin.

Pavel Glajc

 


  _____  


----- Původní zpráva -----
Odesilatel: cipisek.cipr na seznam.cz
Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 17.01.2013 18:37
Předmět: Re[2]: mereni odebraneho tepla

Ve vasi uvaze je zasadni problem obcasne zavreni nejakeho radiatoru, uzavrenim se zmeni hydraulicke pomery soustavy a  vite prdlajs, respektive merite nesmysly. Mereni v kterem jednu ze tri velicin nahradite konstantou bude vzdy spise informativni. Na druhou stranu stejne mi neni jasne k cemu , krome zabavy to ma byt dobre. V neposledni rade, pokud bylo topeni puvodne samotizne (tluste trubky) bude se vase konstanta menit.
Osobne bych investoval par stovek do vodomeru a meril i ten prutok, v kazdem pripade bych meril teplotu spalin, poznate podle toho v jakem rezimu kotel jede a muzete se pozdeji pokusit zvysit ucinnost kotle.

Ciprian




---------- Původní zpráva ----------
Od: Glajc Pavel <pavel.glajc na del.cz>
Datum: 17. 1. 2013
Předmět: Re[2]: mereni odebraneho tepla

 

Myslím, že vše potřebné bylo již řečeno, tak bych se chtěl na tomto vlákně trochu přiživit, případně ho posunout HW směrem.
Zadání v podstatě stejné, měření energie, případně výkonu kotle na pevná paliva.

Chci to jen pro sebe a hlavně kvůli tomu, že si chci hrát, případně optimalizovat vytápění.
Teď k zadání. Kotel na pevná paliva H418 výkon 18kW v uhlí, 15kW ve dřevě.
Přízemní domek, 8 radiátorů, všechny trvale otevřeny, úplně minimálně sem tam nějakej zavřu. Pro danou aplikaci uvažuji ten 1.případ. Trvale obývaný, ale topím jen odpoledne PO-PA, SONE celý den.
Oběhové čerpadlo Grundfos 3 stupně otáček, volitelné ručně, většinou na první stupeň. Čerpadlo je spínáno podle teploty vody na výstupu kotle bimetalovým teploměrem v rozmezí 50-80°C.
Chtěl bych měřit teploty vody na výstupu a vstupu kotle a dobu kdy je zapnuto čerpadlo. 
Rozdíl teplot x doba x konstanta = energie
V konstantě by měl být zahrnut konstantní průřez trubky a použitý stupeň čerpadla (otáčky), potažmo snad konstantní tlak. To je to co nevím.
Je v dané úvaze nějaký výraznější zádrhel?
Pro úplnost dodávám, že momentálně instalovat měřič průtoku je nereálné. Proto to obejítí přes dobu zapnutí čerpadla.
Výstupem by mohl být třeba analogový budík ukazující okamžitý ? výkon a displej s ukazatelem energie, minulou hodinu, den....
Jednoduchost a nízká cena cena vítězí.
Děkuji za názory a úvahy.

Pavel Glajc


 ----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: "balu na home" <daniel.valuch na orange.fr>
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 15.01.2013 19:29
> Předmět: Re: mereni odebraneho tepla
>
> to je jasne ako sa to meria, ale pytal som sa co sa tym dosiahne v
> zmysle rozpocitavania nakladov. Zhola nic, vid ostatne odpovede.
>
>
> On Jan/15/2013 10:48, Marek Peca wrote:
> >> Prietok sa da merat bezkontaktne ultrazvukovym meracom, ale otazka je
> >> co tym dosiahnete...
> >
> > Prutokem nic, ale prutokem a rozdilem teplot uz ano. Ale na dobre mereni
> > teploty bude asi opravdu nutne aspon navrtat trubku.
> >
> > ZdraviM.P.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

= 


  _____  


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

  _____  

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7905 (20130117) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7905 (20130117) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130118/7d7efd65/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list