[OT] problem s tesnenim cerpadla u TC

Vladimir Nerud newlad na centrum.cz
Pátek Leden 11 19:50:03 CET 2013


A to je prave duvod, proc tam kondenzuje voda, cerpadlo je studene, okolni 
vzduch teply. Nam ta cerpadla cerpaji ledovou vodu a pokud bych nepouzil 
izolaci, tak je na tom tolik kondenzatu, ze to tece po podlaze. Vy mate 
teplotu jeste niz, takze to namrza a vytlacuje tesneni.

Vladimir

-----Původní zpráva----- 
From: Jaroslav Buchta
Sent: Friday, January 11, 2013 7:32 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] problem s tesnenim cerpadla u TC

No izolace asi pokud je zima venku, ale tady je cerpana kapalina par
stupnu pod nulou, venku je plus. ;-)
IMHO je problem s prazdnym prostorem kolem tesneni, kde se hromadi voda
a ta cyklicky mrzne a zvetsuje objem. Treba u vymeniku tento problem
zatim neni.
Jen jsem to uvedl jako docela prekvapivy problem. Taky by se asi
prevlecna matice dala po obvodu navrtat, aby voda vytekala, IMHO je to
nestastnym tvarem, ze se uvnitr udrzi voda kolem tesneni.

Dne 11.1.2013 18:29, Vladimir Nerud napsal(a):
> Osvedcene reseni mam. Dost casto opravuji cerpadla v průmyslových 
> chladicich vody, teleso cerpadla vzdy izoluji cca 8 mm Armaflexem a spoje 
> jeste prelepim Armaflexovou samolepici paskou. Takze odpoved zni: izolace!
>
> Vladimir
>
> -----Původní zpráva----- From: Jaroslav Buchta
> Sent: Friday, January 11, 2013 5:31 PM
> To: HW-news
> Subject: [OT] problem s tesnenim cerpadla u TC
>
> Zdravim, vyskytl se necekany problem, jak jsem jiz psal, s tesneni
> prirub cerpadla na primarni strane. Protoze je az za vymenikem, teploty
> kapaliny se cyklicky pohybuji od +0.5 do cca -5 stupnu (letos velmi
> poddimenzovany kolektor, presto to pri prikonu 1700W i s cerpadlama dava
> skoro 5kW, bezi 20 minut a rozmrza 40-50 minut, pri soucasnych teplotach
> barak vytopi i takto na 22 - 23 stupnu)
>
> Jak se cyklicky v matici priruby tvori led z kondenzovane vlhkosti, tak
> vytlaci tesneni (nejdriv plastove, ted i to bezne tvrde, coz me
> prekvapilo, ale ono zmekne) dovnitr a je smradlava denaturovana potopa
> za tezke prachy (no zatim ztraty tak 4l smesi coz jeste jde ;-) )
> Nema nekdo osvedcene reseni? Ted jsem tam dal zase plastova tesneni,
> ktera jsou aspon pruzna a do matice pred nasroubovanim natlacil silikon,
> ktery by snad mel vyplnit prostory kolem tesneni, aby se tam nemohla
> hromadit voda. Pokud to zas selze, tak budu muset premistit cerpadlo
> pred vymenik, ale to bude orisek to tam porovnat aby byly trubky rovne.
> Nastesti to je v plastu a to se svaruje jedna basen (a je to levne) ;-)
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



Další informace o konferenci Hw-list