OT: MB na domaci server s napajenim 12V

Petr Simek psimek na jcu.cz
Úterý Únor 26 17:38:11 CET 2013


On Tue, 26 Feb 2013, RV wrote:

> Jen premyslim, jak udelat nejakou rychlou a galvanicky oddelenou detekci 
> nepritomnosti sitoveho napeti.
>
> Mozna nejlepe abych mohl to napeti v siti merit a reagovat jeste driv nez 
> napeti klesne.
>
> Jsou na to nejake linearni optocleny? Nebo to vyresit malym trafickem?

Ja bych sel do traficka . Nicmene profi UPSky maji prepinaci cas kolem 3ms
takze detekovat vypadek pulvlny a pak prepinat muze byt ponekud "zpozdile".
Line-interaktiv upsky dokonce sleduji prubeh a menic ovladaji tak ze po
prepnuti rele je na nem napeti jake by v tu chvili bylo v siti aby tam
nevznikaly razy.

Jestli koupite komercni 12V=/230V~ menic cekejte potize - vubec neverim
tomu ze bude startovat okamzite po pripojeni 12V= . Tipnul bych si ze tam
bude v rizeni nejaky guard-time a 230V~ zacne generovat po prilis dlouhe
dobe pro funkci UPS. Ledaze by bezel porad ale tam se trochu ztraci ta
puvodni myslenka usporit elektriku.


> Radek Vicek

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list